你可能感兴趣的试题
单排布置; 双排面对面布置; 双排背对背布置; 多排同向布置。
当单排布置时,柜后维护通道最小宽度为0.8m 当双排布置面对面时,柜后维护通道最小宽度为0.8m 当双排背对背布置时,柜后维护通道最小宽度为1m 当固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm
当采用固定式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用固定式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2m 当采用手车式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为2m 当采用手车式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2.3m
双排面对面布置的配电柜,一般情况下,其屏前和屏后维护通道分别为2.3m和1.0m 配电柜侧边通道不小于1.0m 成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口 室内落地安装的配电柜应抬高布置,并高出地面不小于50mm
成排布置的高、低压配电屏(柜),其长度超过6m时,屏(柜)后的通道应设2个出口 布置有成排配电屏的低压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 布置有成排配电柜的__配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 双排低压配电屏之间有母线桥,母线桥护网或外壳的底部距地面的高度不应低于2.2m
当采用固定式开关柜且单排布置时,柜后维护通道最小宽度为1.0m 当采用固定式开关柜且双排布置面对面时,柜后维护通道最小宽度为1.0m 当采用固定式开关柜且双排背对背布置时,柜后维护通道最小宽度为1.5m 当采用抽屉式开关柜且单排布置时,柜后维护通道最小宽度为1.0m
当采用固定式开关柜且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用固定式开关柜且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2.0m 当采用固定式开关柜且双排背对背布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用抽屉式开关柜且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.6m
成排布置的高、低压配电屏(柜),其长度超过6m时,屏(柜)后的通道应设2个出口 布置有成排配电屏的低压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 布置有成排配电柜的__配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 双排低压配电屏之间有母线桥,母线桥护网或外壳的底部距地面的高度不应低于2.2m