低压配电室内成排布置的配电屏,抽屉式单排布置,屏前通道最小宽度是()mm。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

单排布置;  双排面对面布置;  双排背对背布置;  多排同向布置。  
落地式配电箱的底座周围应采取封闭措施  同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施  当__及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于3m  成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口  
当采用固定式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m  当采用固定式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2m  当采用手车式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为2m  当采用手车式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2.3m  
不受限制时双排对面布置情况:  固定分隔式:屏前2m,屏后维护1.0m,操作1.2m;  抽屉式:屏前2.3m,屏后维护1.0m,操作1.2m。  不受限制时,单排布置情况:  固定分隔式:屏前1.5m,屏后维护1.0m,操作1.2m;  抽屉式:屏前1.8m,屏后维护1.0m,操作1.2m。  受限制时,双排对面布置情况:  固定分隔式:屏前1.8m,屏后维护0.8m,操作1.2m;  抽屉式:屏前1.8m,屏后维护0.8m,操作1.2m。  受限制,单排布置:  固定分隔式:屏前1.3m.屏后维护0.8m,操作1.2m;  抽屉式:屏前1.6m,屏后维护0.8m,操作1.2m。  
成排布置的高、低压配电屏(柜),其长度超过6m时,屏(柜)后的通道应设2个出口  布置有成排配电屏的低压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口  布置有成排配电柜的__配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口  双排低压配电屏之间有母线桥,母线桥护网或外壳的底部距地面的高度不应低于2.2m  
当采用固定式开关柜且单排布置时,柜后维护通道最小宽度为1.0m  当采用固定式开关柜且双排布置面对面时,柜后维护通道最小宽度为1.0m  当采用固定式开关柜且双排背对背布置时,柜后维护通道最小宽度为1.5m  当采用抽屉式开关柜且单排布置时,柜后维护通道最小宽度为1.0m  
当采用固定式开关柜且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m  当采用固定式开关柜且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2.0m  当采用固定式开关柜且双排背对背布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m  当采用抽屉式开关柜且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.6m  
成排布置的高、低压配电屏(柜),其长度超过6m时,屏(柜)后的通道应设2个出口  布置有成排配电屏的低压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口  布置有成排配电柜的__配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口  双排低压配电屏之间有母线桥,母线桥护网或外壳的底部距地面的高度不应低于2.2m  