你可能感兴趣的试题
单排布置; 双排面对面布置; 双排背对背布置; 多排同向布置。
落地式配电箱的底座周围应采取封闭措施 同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施 当__及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于3m 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口
当采用固定式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用固定式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2m 当采用手车式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为2m 当采用手车式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2.3m
不受限制时双排对面布置情况: 固定分隔式:屏前2m,屏后维护1.0m,操作1.2m; 抽屉式:屏前2.3m,屏后维护1.0m,操作1.2m。 不受限制时,单排布置情况: 固定分隔式:屏前1.5m,屏后维护1.0m,操作1.2m; 抽屉式:屏前1.8m,屏后维护1.0m,操作1.2m。 受限制时,双排对面布置情况: 固定分隔式:屏前1.8m,屏后维护0.8m,操作1.2m; 抽屉式:屏前1.8m,屏后维护0.8m,操作1.2m。 受限制,单排布置: 固定分隔式:屏前1.3m.屏后维护0.8m,操作1.2m; 抽屉式:屏前1.6m,屏后维护0.8m,操作1.2m。
成排布置的高、低压配电屏(柜),其长度超过6m时,屏(柜)后的通道应设2个出口 布置有成排配电屏的低压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 布置有成排配电柜的__配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 双排低压配电屏之间有母线桥,母线桥护网或外壳的底部距地面的高度不应低于2.2m
当采用固定式开关柜且单排布置时,柜后维护通道最小宽度为1.0m 当采用固定式开关柜且双排布置面对面时,柜后维护通道最小宽度为1.0m 当采用固定式开关柜且双排背对背布置时,柜后维护通道最小宽度为1.5m 当采用抽屉式开关柜且单排布置时,柜后维护通道最小宽度为1.0m
当采用固定式开关柜且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用固定式开关柜且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2.0m 当采用固定式开关柜且双排背对背布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m 当采用抽屉式开关柜且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.6m
成排布置的高、低压配电屏(柜),其长度超过6m时,屏(柜)后的通道应设2个出口 布置有成排配电屏的低压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 布置有成排配电柜的__配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 双排低压配电屏之间有母线桥,母线桥护网或外壳的底部距地面的高度不应低于2.2m