当火灾信号或公共通风口处探测易燃气体信号延迟()秒不消掉,则自动关断相应风机的()并关掉相应()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

焦化车间因室内温度变化较大且易积蓄烟气,故推荐使用感烟探测器或差温火灾探测器  某加热炉拟使用液化石油气为燃料,应在可燃气体易泄露处下方安装可燃气体探测器并于空间顶部增设通风换气装置  感光式火灾探测器适用于没有阴燃阶段的火灾实现早期探测  线型感烟火灾探测器通常适用于大空间环境,一旦红外光束被遮挡自动报警,恢复通光报警信号自动消失  
可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路  人工煤气探测器可安装在保护区顶部  可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区内的火灾声光警报器  天然气探测器可安装在防护区的下部  
在铁柜中,柜的顶部要有通风口  在木柜中,柜的顶部要有通风口  在铁柜中,并要密封保存  在木柜中,并要密封保存  
火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风机启动→正压送风口打开  正压送风机启动→火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风口打开  火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风口打开→正压送风机启动  正压送风口打开→正压送风机启动→火灾探测器或手动报警信号报警  
可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成  可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器  可燃气体探测器应直接接入火灾报警控制器的探测器回路  由可燃气体报警控制器将报警信号传输至消防控制室的图形显示装置或集中火灾报警控制器,但其显示应与火灾报警信息有区别  
可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成。  可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,可由可燃气体报警控制器联动实现。  可燃气体的报警信号可由探测器直接传给火灾报警控制器  当有消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在消防控制室内  
可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路  可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区的火灾声光警报器  人工煤气探测器可安装在保护区的顶部  天然气探测器可安装在保护区的下部  
机械信号  电信号  光信号  热信号  
可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路  当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入  电气火灾监控系统宜自动切断供电电源  在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器  
该系统应有不小于 30s 的延迟  该系统设置自动和手动两种启动方式  气体灭火控制器在接收到第一个探测器火灾报警信号之后,启动防护区内部的声警报器  气体灭火控制器在接收到第二个探测器火灾报警信号之后,发出指令关闭防护区开口封闭装置、通风机 械和防火阀等设备  防护区的入口处应设火灾声光警报器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。  
可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路  可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中 控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别  可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成  石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,其报警信号应接入 DCS 等生产控制系统 E 可燃气体探测器探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空 间的中间部位或顶部  
可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路  可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中 控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别  可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成  石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,其报警信号应接入 DCS 等生产控制系统 E 可燃气体探测器探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空 间的中间部位或顶部  
对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气,探测器的报警确认灯应在60s内点亮并保持  应清除探测器内的可燃气体,手动操作控制器的复位键后,控制器应处于正常监视状态,探测器的报警确认灯应熄灭  火灾探测器、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器等探测器发出报警信号或处于故障状态时,控制类设备应发出声、光报警信号,记录报警时间  对现场部件进行地址编码设置,一个独立的识别地址只能对应一个现场部件  
在铁柜中, 柜的顶部要有通风口  在木柜中, 柜的顶部要有通风口  在铁柜中, 并要密封保存  在木柜中, 并要密封保存  
对反射式线型光束感烟探测器火灾报警功能检查并记录,在探测器正前方1m处,采用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路,探测器未发出火灾报警信号。  对管路采样式吸气感烟火灾探测器报警功能检查并记录,在采样管最首端采样孔加入试验烟,探测器在100s时点亮并保持;  对输入模块的信号接收及反馈功能检查并记录,给输入模块提供模拟的输入信号,输入模块在5s时点亮动作指示灯  对火灾声警报器的火灾声警报功能进行检查并记录,操作控制器使火灾声警报器启动,在警报器生产企业声称的最大设置间距、距地面1.6m处检查,声警报的A计权声压级为80dB  对可燃气体探测器的可燃气体报警功能检查并记录,对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气,探测器的报警确认灯在15s时点亮并保持。  
顶端有通风口的铁柜  顶端无通风口的铁柜  木制试剂柜中  水箱中