你可能感兴趣的试题
泡沫比例混合器(装置)的标注方向应与液流方向一致 管线式比例混合器其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的高度不得小于1.0m 环泵式比例混合器吸液口不应高于泡沫液储罐最低液面1m 压力式比例混合装置泡沫液储罐的单罐容积不应大于5m2 平衡式比例混合装置平衡阀的泡沫液进口压力应大于水进口压力,且其压差应满足产品的使用要求
泡沫消防泵 泡沫液储罐 泡沫比例混合器(装置) 泡沫产生装置
蛋白泡沫液 水成膜泡沫液 氟蛋白泡沫液 折射指数较低的泡沫液 折射指数较高的泡沫液
当利用新鲜空气发泡时,应根据系统所采用的水源,选择淡水型或耐海水型高倍数泡沫液。 当利用火场中的热烟气发泡时,必须采用耐温耐烟型高倍数泡沫液。 系统宜选用混合比为3%型的泡沫液,也可选用6%型的泡沫液。 泡沫液流速不宜超过8m/s。
使用环泵式比例混合器时,需要设置不少于一个的备用量,且比例混合器泡沫液入口 不应高于泡沫液储罐最高液面 1m 当使用水成膜泡沫液时,压力式比例混合器的泡沫液储罐不宜采用碳钢材质 安装于油罐上的中倍数泡沫产生器,为保证进气通畅,其进空气口应高出罐壁顶 外浮顶储罐上设置泡沫产生器时,必须设置密封玻璃,以避免油蒸气逸散 当采用平衡压力式比例混合器时,泡沫液管道上应设置冲洗及放空设施
半固定系统是移动式泡沫产生器,固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵,泡沫比例混合器(装置),用管线或水带连接组成的灭火系统 泡沫混合液泵是为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵 泡沫消防水泵是为采用压力式等比例混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵 当采用压力式比例混合装置时,泡沫液储罐的单罐容积不应大于10m3
环泵式泡沫比例混合器固定安装在泡沫消防泵的旁路上, 其结构简单、工程造价低且配套的泡沫液储罐为__储罐 要求并联安装一个备用泡沫比例混合器。 水池相对水位不宜过低,以保证泡沫比例混合器出口压力(背压)为零或负压 当其进口 (即泡沫消防泵出口)压力为0.7~0.9MPa时,出口压力可为0.02~0.03MPa 泡沫比例混合器泡沫液入口不应高于泡沫液储罐最低液面1m
对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮进行喷泡沫试验 中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验 对于高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验 系统检查和试验完毕,要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统 系统检查和试验完毕,要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、环泵式泡沫比例混合器入口前的所有管道、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统
泡沫比例混合器 泡沫产生装置 泡沫倒流罩 泡沫液储罐
固定式液上喷射泡沫灭火系统 固定式液下喷射泡沫灭火系统 半固定式液上喷射泡沫灭火系统 泡沫-水喷淋灭火系统
单罐容量 20000m³的非水溶性液体固定顶储罐,选择计量注入式比例混合装置,泡沫 液注入点的泡沫液流压力应大于水流压力 当选用的泡沫液密度低于 1.12g/mL 时,不应选择无囊式压力式比例混合装置 采用集中控制方式保护多个防护区的高倍数泡沫灭火系统,选用平衡式比例混合装 置,泡沫混合液管道上应设置单向阀 全淹没高倍数泡沫灭火系统保护一个防护区时,选用囊式压力式比例混合装置 单罐容量 50000m³的内浮顶和外浮顶储罐,选择环泵式比例混合装置,吸液口不应高 于泡沫液储罐最低液面 1m