你可能感兴趣的试题
储存容器应采用无缝容器 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的90%时,喷放时间不应大于60s且不应小于48s。 通讯机房内的电气火灾,灭火浸渍时间宜采用10min IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍
系统灭火设计浓度为 26% 气体灭火剂喷放 50 秒时,达到了设计用量的 95% 防护区设置机械排风装置,排风口设在防护区的下部,通风换气次数为每小时 5 次。 系统设置了自动控制和手动控制两种启动方式。
该气体灭火系统的喷头保护高度为7m 防护区宜以单个封闭空间划分,同一区间的吊顶层和地板下需要同时保护时,应划分为两个防护区 该系统采用管网灭火系统时,一个防护区的面积可为800㎡,体积可为3000m³ 该组合分配系统所保护的防护区个数可为8个 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计流量的95%时,其喷放时间不应大于45s
扑救纸张等固体表面火灾时,规范规定的IG541与七氟丙烷的灭火浸渍时间相等 全淹没二氧化碳灭火系统的防护区应设置泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。 当防护区设有防爆泄压孔时,可不单独设置泄压口 扑救气体和液体火灾时,IG541与七氟丙烷的灭火浸渍时间相等 当扑救固体深位火灾时,二氧化碳在喷放到3min时,二氧化碳的浓度达到30% 扑救电子计算机内的电气火灾时,IG541的灭火浸渍时间小于七氟丙烷
调试项目应包括模拟启动试验和模拟喷气试验 __二氧化碳系统进行模拟喷气试验时,应采用氮气或者压缩空气 IG541 系统进行模拟喷气试验时,应采用 IG541 灭火剂进行 低压二氧化碳系统验收时,应选择最大的防护区进行模拟喷气试验
七氟丙烷设计喷放时间要求比 IG541 短 IG541 的设计喷放时间不是越快越好 对固体表面火灾的灭火浓度而言,IG541 系统比七氟丙烷系统低 用于通讯机房的电气设备火灾时,所需的灭火浸渍时间,IG541 系统比七氟丙烷系统 长 七氟丙烷灭火系统防护区实际应用的灭火浓度不应大于灭火设计浓度的 1.3 倍
每年对每个防护区进行一次模拟启动试验 每月对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行一次检查 每季度对预制七氟丙烷灭火系统的设备状态和运行状况进行一次检查 每月对IG541灭火系统驱动气体储存容器内的压力进行一次检查
按加压方式,属于自压式气体灭火系统 按加压方式,属于内储压气体灭火系统 按结构特点,属于预制气体灭火系统 按结构特点,属于单元独立式灭火系统