当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

末端试水装置的出水应采用孔口出流的方式排入排水管道。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施  
末端试水装置的出水采用软管连接排入排水管道  末端试水装置设置在第十一层  末端试水装置选用出水口流量系数为80的试水接头  末端试水装置由试水阀、压力表和试水接头组成  
每个报警阀组控制的最不利点喷头应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层均应设置直径为65mm的试水阀  末端试水装置应具有足够排水能力的排水设施,直接排入排水管道  排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm  末端试水装置和试水阀应有标识,并设置便于操作的部位,距地面高度宜为1.3~1.5m  
每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置  末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定  末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道  末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道  末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75  
每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为32mm的试水阀  末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应有足够排水能力的排水设施  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置出水口的流量系数K,应与系统同楼层或同防火分区选用的喷头相等  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道  
每层最不利点喷头处均应设置末端试水设置  末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定  末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成  末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道  末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75mm  
末端试水装置能够检验水流指示器或水力警铃是否报警  末端试水装置可以测试干式系统与湿式系统的充水时间  每个楼层最不利点喷头端试水装置  末端试水装置的间接排水的方式排人排水管道  末端试水装置的流量系数K应与同楼层或同防火分区选用的喷头相等  
重力自流  孔口出流  间接排水  加压排水  
末端试水装置应设置在每个报警阀组控制的最不利点喷头处  末端试水装置应设置在便于操作的位置,且应有足够排水能力的排水设施  末端试水装置的试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头  末端试水装置的出水,可采取管道方式排入排水管道  
末端试水装置的出水采用软管连接排入排水管道  未端试水装备设置在第十一层  未端试水装置选用出水口流量系数为80的试水接头  未端试水装置由试水阀,压力表和试水接头组成  
末端试水装置应由试水阀.压力表以及试水接头组成  试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.2m并应釆取不被他用的措施  
每个防火分区的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置  每个楼层应设直径为32mm的试水阀  每个末端试水装置和试水阀应采用不被他用的措施  末端试水装置应设置流量表  末端试水装置的出水应直接排入排水管道  
每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.2m  
每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置  末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定  末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道  末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道  末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75  
每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置  末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定  末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成  末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道  末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75  
末端试水装置设置在系统最不利点  其管径为 DN25  打开末端试水装置,其压力表读数应不小于0.1MPa  应设置排水管道,且不能将水排回消防水池  
每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为32mm的试水阀  末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应有足够排水能力的排水设施  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置出水口的流量系数K,应与系统同楼层或同防火分区选用的喷头相等  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排人排水管道
  
最不利点洒水喷头处应设末端试水装置  防火分区、楼层均应设直径为25mm 的试水阀  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最大流量系数洒水喷头  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为 1.2m,并应采取不被他用的技术措施  
每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm 的试水阀。  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头  末端试水装置的出水,可直接排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于 75mm。  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为 1.5m,并应采取不被他用的措施  

热门试题