末端试水装置动作后,下列()组件应动作。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

加速器  报警阀  水流指示器  压力开关  雨淋阀  
出水压力不应低于0.05MPa  水流指示器、压力开关、报警阀应动作  开启末端试水装置5分钟内,自动启动消防泵  开启末端试水装置10分钟内,自动启动消防泵  
水流指示器  水力警铃  压力开关  湿式报警阀  
水流指示器  水力警铃  闭式喷头  压力开关  湿式报警阀  
检查水流指示器敏感度,流量为37.5L/min时一定报警  具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内,且不可调节  测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠、准确  测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.5倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏  
水流指示器  水力警铃  闭式喷头  压力开关  湿式报警阀  
使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制链接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制链接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制链接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵  
打开末端试水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时启动,不带延迟器的报警阀应在10s内压力开关动作  打开末端试水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,带延迟器的报警阀压力开关应在60s内动作  雨淋报警阀动作后12s内压力开关应动作  手动启动公称直径大于200mm的雨淋阀,报警阀应在60s之内启动  
清除水流指示器管腔内的杂物  更换水流指示器  检查并接实脱落线路  维修或更换复位弹簧  
桨片被管腔内杂物卡阻  调整螺母与触头未调试到位  压力开关设定值不正确或损坏  电路接线脱落  复位弹簧损坏  
使消防联动限制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵限制柜的限制链接线,在没有任何火灾报警信号的状况下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动限制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动限制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵限制柜的限制链接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动限制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动限制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵限制柜的限制链接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动限制器上手动操作启动消防泵  
水流指示器  水力警铃  闭式喷头  压力开关  湿式探测阀  
检查水流指示器灵敏度,流量为15.0L/min时输出报警信号  具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间在2s~90s范围内  加速器从空气释放到干式报警阀打开的时间不得大于30s  测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏  
水流指示器  水力警铃  压力开关  湿式报警阀  
使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵  
水流指示器  水力警铃  闭式喷头  压力开关  湿式报警阀  
开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内手动启动消防水泵。  开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.04MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力表、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。  开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。  开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃,信号蝶阀应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。  
使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一个感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵  