你可能感兴趣的试题
压力表安装在报警阀上便于观测的位置 按照标准图集或者生产厂家提供的安装图样进行报警阀阀体及其附属管路的安装 充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于15mm 水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门 水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m
水力警铃和报警阀的连接管道采用DN20热镀锌钢管、长度18m 水力警铃设置在一层疏散走道的墙壁上 报警阀组压力开关竖直安装在通向水力警铃的管道上 対水力警铃响度进行测试,距警铃3m处测得声强为60dB
水力警铃应安装在消防控制室或值班室附近的外墙上 水力警铃应安装检修、测试用的阀门 水力警铃和报警阀之间应采用热镀锌钢管连接 水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB
水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门 水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管 当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于25m 安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB 水力警铃启动压力不应小于0.05MPa
报警阀组 消防泵房 消控中心 公共通道或值班室附近
报警阀组 消防泵房 消控中心 公共通道或值班室附近
钢管的公称直径应为 20mm 钢管的公称直径应为 50mm 钢管的长度不宜大于 20m 钢管的长度不宜小于 20m
报警阀组设置在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度1.2m 水力警铃的工作压力不应低于0.05MPa 水力警铃未设置在有人值班的地点,设置在公共通道的外墙上 水力警铃与报警阀连接的管道,其管径为25mm,总长度为15m
钢管的公称直径应为 20mm 钢管的公称直径应为 25mm 钢管的长度不宜大于 20m 钢管的长度不宜小于 20m
应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上 工作压力不应小于0.05MPa 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm 距水力警铃3m处警铃声强不应小于70dB 与报警阀连接的管道总长不宜大于30m
应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上 应安装检修、测试用的阀门 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm 安装后的水力警铃启动时,警铃声压级应不小于70dB 与报警阀连接的管道总长不宜大于70m
水力警铃和报警阀的连接使用了热镀锌钢管 现场测量镀锌钢管的公称直径为20mm,其长度为25m 测试警铃的声强度,实测值为80dB 现场检查发现报警阀组与水力警铃的连通管路上的阀门处于常开状态