你可能感兴趣的试题
系统配置了公称直径65有内衬里的消防水带 系统配置了长度为30m消防水带 室内消火栓按照间隔30m布置 消火栓栓口动压为0.38MPa 打开消防水泵出水管上的试水阀,消防水泵自动启动
室外消火栓的设置间距为150m 位于建筑顶层的室内消火栓栓口动压为025MPa 室外地上式消火栓有一个直径为150mm和2个直径为65mm的栓口 室内消火栓箱内配置的室内消火栓公称直径为65mm 室内消火栓箱内配置一根长度为25m的DN65有内里消防水带
金属止水带应平整,尺寸准确,表面无铁锈,油污,无砂眼,钉孔 金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接 金属止水带接头咬接长度15mm,搭接长度20mm 咬接或搭接必须采用双面焊接 金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料
对照水带的3C认证型式检验报告,看该产品名称、型号、规格是否一致 合格水带的织物层应编织均匀,表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤 水带长度检查时,水带长度小于水带长度规格0.5m以上的,则可以判该产品为不合格 消防水带的压力试验应截取1.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压5min,检查是否有渗漏现象
接受 不接受,机器处所消防水带的长度不能超过15米 不接受,甲板消防水带的长度应大于20米 不接受,消防水带的最大长度不能超过10米
将整卷水带打开,用直尺测量其总长度,测量时应不包括水带的接口 将测得的水带长度与有衬里消防水带的标称长度进行对比,如水带长度小于水带长度规格1m以上的,则判为该产品为不合格 截取1.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格 在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍
消火栓栓口动压为0.40MPa 消火栓的保护半径为29.5m 消火栓配置了公称直径65有内衬里的消防水带,其长度为30m 设计时消防软管卷盘和轻便水龙的用水量未计入消防用水总量
将整卷水带打开,用直尺测量其总长度,测量时包括水带的接口 将测得的水带长度与有衬里消防水带的标称长度进行对比,如水带长度小于水带长度规格lm以上的,则可判该产品为不合格 截取1.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格 在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍
配置的室内消火栓公称通径为65mm 配置的软管卷盘内径为19mm,长度为30m 配置的消防水带公称内径为50mm,长度为25m 配置的直流消防水枪当量喷嘴直径为19m
当加压至 3.0MPa 时,水带爆破,若结果是该水带合格,则可知该水 带是10型及以上水带 当加压至2.4MPa时,水带爆破,若结果是该水带合格,则可知该水 带是8型及以下水带 压力试验第二步继续加压直至试样爆破,检查爆破时的压力是否符合 规定 压力试验第一步单独截取 1.2m长的水带,平稳加压至试验压力,保 压5min,若有渗漏则不合格
试验压力为1.2MPa 试验压力下保压5min 试验水带的长度为1.2m 爆破压力为3.0MPa
1.1、2 1.2、2 1.1、1.5 1.2、1.5