管道外径16mm,管道支吊架间距为1.2m 管道外径24mm,管道支吊架间距为1.5m 管道外径40mm,管道支吊架间距为2.5m 管道外径60mm,管道支吊架间距为3.8m
给水管道及配件安装 室内消火栓系统安装 给水设备安装 管道防腐,绝热 管道卫生处理
支吊架制作与安装 风管及部件制作 空气处理设备安装 空调冷热源与辅助设备安装 空调水系统管道与附件安装
系统清洗→管道系统试验→防腐绝热 管道系统试验→系统清洗→防腐绝热 管道及配件安装→系统水压试验、防腐绝热→系统清洗、消毒 防腐绝热→系统清洗→管道系统试验
管道支、 吊架的安装应在管道安装检查完成后进行 管道支架支撑面标高可采用加设金属垫板的方式进行调整,垫板不得大于两层,垫板应于预埋铁件或钢结构进行焊接 管道支、吊架处不应有管道焊缝 当管道支架采用螺栓紧固在型钢的斜面上时,应配置与翼板斜度相同的钢制斜垫片,找平并焊接牢固 当使用临时支、吊架,临时支、吊架应避开正式支、吊架的位置,且不得影响正式支、吊架的安装
管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应装设预埋套管 安装顺序一般是垂直管、横管、分支管、干管、主干管 管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点 管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法
管道内应清洁无杂物 阀门安装正确,便于操作 支吊架安装符合设计要求 焊缝与开孔间的间距应小于50mm
同一建筑内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、消防水带、水带及配件 室内消火栓、消防软管卷盘和轻便消防水龙应设置明显的永久性固定标志 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m 消火栓栓口宜向上,便于消防水带的敷设 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓
消火栓箱门的开启角度为 175° 箱体安装的最大垂直度偏差为-2mm 栓口出水方向与设置消火栓的墙面成 90°角,栓口安装在门轴侧 栓口中心距地面0.7m
E 因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样
管材、阀门、伸缩装置及配件的规格、型号 管道接口,管道坡度 管道支吊架 管道的防腐与保温
管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→水压试验→冲洗→质量检査 管道预制→管道与附件安装→管道支吊架制作与安装→水压试验→冲洗→质量检査 管道预制→管道与附件安装→管道支吊架制作与安装→冲洗→水压试验→质量检査 管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→冲洗→水压试验→质量检査
消火栓箱门的开启角度为 175° 箱体安装的最大垂直度偏差为-2mm 栓口出水方向与设置消火栓的墙面成 90°角,栓口安装在门轴侧 栓口中心距地面0.7m E 因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样
消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同 同一建筑物内设置的消火栓可以视情采用不同规格的栓口、水枪、水带及配件 室内消火栓栓口不应安装在门轴侧 箱门的开启不应小于90°
⑴⑵⑺⑹⑷⑶⑸⑻ ⑴⑺⑵⑶⑹⑻⑷⑸ ⑴⑶⑷⑸⑺⑹⑵⑻ ⑴⑹⑵⑷⑶⑺⑻⑸
支吊架安装应牢固、横平竖直 在有坡度的建筑物上应与建筑物保持相同坡度 固定点的间距不得小于2m 距离楼顶板不应大于200mm 支吊架焊接应牢固,无变形,焊缝均匀,焊渣清理干净
管道安装顺序一般是主干管、干管、支管、横管、垂直管 管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点 管道接口距管道支吊架的距离不应小于50mm。