当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

火灾危险环境下, 安装电气线路应遵守[ ] 的规定。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当露天安装时,应有防雨、雪措施  不需拆卸检修的母线联结处,应采用熔焊或钎焊  母线与电气设备的螺栓联结应可靠,并应防止自动松脱  在火灾危险环境21区和22区内,母线宜装设保护罩,当采用金属网保护罩时,应采用IP2X结构,在火灾危险环境21区内母线应有IP3X结构的外罩  
在爆炸危险环境中,电气线路安装位置的选择、敷设方式的选择、导体材质的选择、连接方法的选择等均应根据环境的危险等级进行  爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线  敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密堵塞  爆炸危险环境危险等级2区的范围内,配电线路应采用铜;芯导线或电缆。在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆  煤矿井下采用铝芯电力电缆  
爆炸性气体环境危险区域内应采取消除或控制电气设备和线路产生火花、电弧和高温的措施  爆炸性气体环境里,在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量  爆炸性粉尘环境的工程设计中提高自动化水平,可采用必要的安全联锁  在火灾危险环境内不应采用携带式电气设备  
在火灾危险环境23区内,电动起重机不应采用滑触线供电  在火灾危险环境23区内,电动起重机可采用滑触线供电  移动式和携带式电气设备的线路,应采用移动电缆或橡套软线  当露天安装时,应有防雨、雪措施  
在易沉积可燃粉尘或可燃纤维的露天环境,设置变压器或配电装置时应采用密闭型的  火灾危险环境的电气设备和线路,应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌及风沙等环境条件对电气设备的要求  在火灾危险环境内,正常运行时有火花的和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质  处在火灾危险环境内,宜使用电热器。  
处在火灾危险环境内,不宜使用电热器。当生产要求必须使用电热器时,应将其安装在非燃材料的底板上  在火灾危险环境内,正常运行时有火花的和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质  火灾危险环境的电气设备和线路,应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌及风沙等环境条件对电气设备的要求  应采用高一个截面等级的载流导体  
可采用非铠装电缆或铜管配线明敷设  沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设及木质屋顶内的电气线路应穿钢管明敷设  对于携带式、移动式设备的线路,应采用移动电缆或橡套电缆  电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压,不应低于线路的额定电压,且不低于500V  
在爆炸危险环境中,电气线路安装位置的选择、敷设方式的选择、导体材质的选择、连接方法的选择等均应根据环境的危险等级进行  爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线  敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密堵塞  爆炸危险环境危险等级2区的范围内,配电线路应采用铜芯导线或电缆;在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆  煤矿井下采用铝芯电力电缆  
采用铝芯绝缘导线和电缆时  在火灾危险环境21区或23区内  在火灾危险环境23区内,当远离可燃物质时  沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路  
电气线路的敷设方式、路径,应符合设计规定,当设计无明确规定时,应符合下列要求:1)电气线路应在爆炸危险危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设;2)当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高敷设;当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处或电缆沟敷设;3)当电气线路沿输送可燃气体或易燃液体的管道钱桥敷设时,管道内的易燃物质比空气重时,电气线路应敷设在管道的上方;管道内的易燃物质比空气轻时,电气线路应敷设在管道的正下方的两侧  敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,当不能避开时应采取预防措施  爆炸危险环境内采用的低压电缆和绝缘导线其额定电压必须高于线路的工作电压且不得低于1000V,绝缘导线必须敷设于钢管内,电气工作中性线绝缘层的额定电压应与相线电压相同,并应在同一护套或钢管内敷设  电气线路使用的接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件等连接件的选型应符合现行国家标准的规定  导线或电缆的连接应采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接,铝芯与电气设备的连接应有可靠的铜一铝过渡接头等措施  爆炸危险环境除本质安全电路外,采用的电缆或绝缘导线,其铜、铝线芯最小截面应符合规定  10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境;架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的2.0倍。当在水平距离小于规定而无法躲开的特殊情况下,必须采取有效的保护措施  
电缆沟敷设时,沟内应充水,保证气密性  架空电力线路跨越爆炸性气体环境时应穿管保护  爆炸危险环境导线允许载流量不应低于非爆炸危险环境的允许载流量  爆炸危险环境中应尽量采用铜线  
在火灾危险环境21区和23区内,母线宜装设保护罩,当采用金属网保护罩时,应采用IP2X结构,在火灾危险环境22区内母线应有IP5x结构的外罩  当露天安装时,应有防雨、雪措施  母线与电气设备的螺栓联结应可靠,并应防止自动松脱  不需拆卸检修的母线联结处,应采用熔焊或钎焊  
移动式和携带式电气设备的线路, 应采用移动电缆或橡套软线  当需采用裸铝、 裸铜母线时, 不需拆卸检修的母线连接处, 应采用熔焊或钎焊  当需采用裸铝、 裸铜母线时, 在火灾危险环境 21 区和 23 区内, 母线宜装设保护罩,当采用金属网保护罩时, 应采用 IP2X 结构; 在火灾危险环境 22 区内母线应有 IP5X结构的外罩  电力、 照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压, 不应低于线路的额定电压, 且不低于 380V  
可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。  沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设及木质屋顶内的电气线路应穿钢管明敷设  对于携带式、移动式设备的线路,应采用移动电缆或橡套电缆  电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压,不应低于线路的额定电压,且不低于500V  
在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆  钢管配线不可采用无护套的绝缘单芯  对于爆炸危险环境中的移动式电气设备,1区和21区应采用重型电缆  爆炸危险环境导线允许载流量不应高于非爆炸危险环境的允许载流量  __线路应进行热稳定校验  

热门试题

更多