当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

安装爆炸危险环境的电气线路有什么规定?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在爆炸危险环境中,电气线路安装位置的选择、敷设方式的选择、导体材质的选择、连接方法的选择等均应根据环境的危险等级进行  爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线  敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密堵塞  爆炸危险环境危险等级2区的范围内,配电线路应采用铜;芯导线或电缆。在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆  煤矿井下采用铝芯电力电缆  
爆炸性气体环境危险区域内应采取消除或控制电气设备和线路产生火花、电弧和高温的措施  爆炸性气体环境里,在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量  爆炸性粉尘环境的工程设计中提高自动化水平,可采用必要的安全联锁  在火灾危险环境内不应采用携带式电气设备  
当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或在电缆沟内敷设  在爆炸性气体环境内PVC管配线的电气线路必须做好隔离封堵  在2区内电缆线路可以有中间接头  电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设  
在爆炸危险环境中,电气线路安装位置的选择、敷设方式的选择、导体材质的选择、连接方法的选择等均应根据环境的危险等级进行  爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线  敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密堵塞  爆炸危险环境危险等级2区的范围内,配电线路应采用铜芯导线或电缆;在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆  煤矿井下采用铝芯电力电缆  
当可燃物质比空气重时, 电气线路宜在较高处敷设或在电缆沟内敷设  在爆炸性气体环境内PVC管配线的电气线路必须做好隔离封堵  在1区内电缆线路严禁中间有接头  钢管配线可采用无护套的绝缘单芯导线  电气线路宜在有爆炸危险的建、 构筑物的墙外敷设  
电气线路的敷设方式、路径,应符合设计规定,当设计无明确规定时,应符合下列要求:1)电气线路应在爆炸危险危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设;2)当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高敷设;当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处或电缆沟敷设;3)当电气线路沿输送可燃气体或易燃液体的管道钱桥敷设时,管道内的易燃物质比空气重时,电气线路应敷设在管道的上方;管道内的易燃物质比空气轻时,电气线路应敷设在管道的正下方的两侧  敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,当不能避开时应采取预防措施  爆炸危险环境内采用的低压电缆和绝缘导线其额定电压必须高于线路的工作电压且不得低于1000V,绝缘导线必须敷设于钢管内,电气工作中性线绝缘层的额定电压应与相线电压相同,并应在同一护套或钢管内敷设  电气线路使用的接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件等连接件的选型应符合现行国家标准的规定  导线或电缆的连接应采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接,铝芯与电气设备的连接应有可靠的铜一铝过渡接头等措施  爆炸危险环境除本质安全电路外,采用的电缆或绝缘导线,其铜、铝线芯最小截面应符合规定  10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境;架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的2.0倍。当在水平距离小于规定而无法躲开的特殊情况下,必须采取有效的保护措施  
电缆沟敷设时,沟内应充水,保证气密性  架空电力线路跨越爆炸性气体环境时应穿管保护  爆炸危险环境导线允许载流量不应低于非爆炸危险环境的允许载流量  爆炸危险环境中应尽量采用铜线  
电气线路  防爆钢管配线  电缆配线  照明线路  
在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆  钢管配线不可采用无护套的绝缘单芯  对于爆炸危险环境中的移动式电气设备,1区和21区应采用重型电缆  爆炸危险环境导线允许载流量不应高于非爆炸危险环境的允许载流量  __线路应进行热稳定校验  

热门试题

更多