当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

火灾危险环境的电气装置设置应注意( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当露天安装时,应有防雨、雪措施  不需拆卸检修的母线联结处,应采用熔焊或钎焊  母线与电气设备的螺栓联结应可靠,并应防止自动松脱  在火灾危险环境21区和22区内,母线宜装设保护罩,当采用金属网保护罩时,应采用IP2X结构,在火灾危险环境21区内母线应有IP3X结构的外罩  
电压为1~10kV配电所可通过走廊或套间与火灾危险环境的建筑物相通,通向走廊或套间的门应为难燃烧体  变压器室的门窗应通向非火灾危险环境  变电所与火灾危险环境建筑物共用的隔墙应是密实的非燃烧体。管道和沟道穿过墙和楼板处,应采用非燃烧性材料严密堵塞  火灾危险环境靠变压器或配电装置一侧的墙应为非燃烧体的  
爆炸性气体环境危险区域内应采取消除或控制电气设备和线路产生火花、电弧和高温的措施  爆炸性气体环境里,在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量  爆炸性粉尘环境的工程设计中提高自动化水平,可采用必要的安全联锁  在火灾危险环境内不应采用携带式电气设备  
在火灾危险环境23区内,电动起重机不应采用滑触线供电  在火灾危险环境23区内,电动起重机可采用滑触线供电  移动式和携带式电气设备的线路,应采用移动电缆或橡套软线  当露天安装时,应有防雨、雪措施  
处在火灾危险环境内,不宜使用电热器。当生产要求必须使用电热器时,应将其安装在非燃材料的底板上  在火灾危险环境内,正常运行时有火花的和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质  火灾危险环境的电气设备和线路,应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌及风沙等环境条件对电气设备的要求  应采用高一个截面等级的载流导体  
可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。  在火灾危险环境 21 区或 23 区内, 可采用硬塑料管配线。 在火灾危险环境 23 区内,当远离可燃物质时, 可采用绝缘导线在针式或鼓形瓷绝缘子上敷设  沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设及木质屋顶内的电气线路应穿钢管明敷设  电力、 照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压, 不应低于线路的额定电压, 且不低于 380V  
采用防爆的电气设备  严格控制电器设备的温度  设置漏电火灾报警和紧急断电装置  宜将正常运行时产生火花、电弧和危险温度的电气设备和线路,布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险环境内  
采用铝芯绝缘导线和电缆时  在火灾危险环境21区或23区内  在火灾危险环境23区内,当远离可燃物质时  沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路  
变压器室的门窗应通向非火灾危险环境  电压为1~10kV配电所可通过走廊或套间与火灾危险环境的建筑物相通,通向走廊或套间的门应为难燃烧体的  变电所与火灾危险环境建筑物共用的隔墙应是密实的非燃烧体。管道和沟道穿过墙和楼板处,应采用非燃烧性材料严密堵塞  火灾危险环境靠变压器或配电装置一侧的墙应为非燃烧体的  
气体、蒸气爆炸危险环境  放射性危险环境  粉尘、纤维爆炸危险环境  火灾危险环境  可燃气体的火灾危险性环境  
在火灾危险环境21区和23区内,母线宜装设保护罩,当采用金属网保护罩时,应采用IP2X结构,在火灾危险环境22区内母线应有IP5x结构的外罩  当露天安装时,应有防雨、雪措施  母线与电气设备的螺栓联结应可靠,并应防止自动松脱  不需拆卸检修的母线联结处,应采用熔焊或钎焊  
忽视警告,冒险进入危险区域  按规定穿戴各种防护用品  发现设备安全防护装置缺损,向上级反映  在火灾、爆炸危险环境中,保护接地系统的电气设备金属管线应进行保护接地  
移动式和携带式电气设备的线路, 应采用移动电缆或橡套软线  当需采用裸铝、 裸铜母线时, 不需拆卸检修的母线连接处, 应采用熔焊或钎焊  当需采用裸铝、 裸铜母线时, 在火灾危险环境 21 区和 23 区内, 母线宜装设保护罩,当采用金属网保护罩时, 应采用 IP2X 结构; 在火灾危险环境 22 区内母线应有 IP5X结构的外罩  电力、 照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压, 不应低于线路的额定电压, 且不低于 380V  

热门试题

更多