当探测区域的高度不大于20m时,红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为()m;当探测区域的高度大于20m时,距地(楼)面高度不宜超过()m。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

小于14m  大于14m  小于20m  大于20m  
发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m  发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源  探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m  当探测区域高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过10m。  
当探测区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.1m  当探测区域的高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过14m  发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m  相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m  发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源  
离子感烟火灾探测器  激光型感烟探测器  红外光束感烟探测器  红外光束火灾探测器  
离子感烟、红外光束感烟、吸气型、缆式线型探测  离子感烟、红外光束感烟、吸气型、光电感烟  离子感烟、红外光束感烟、吸气型、光纤感烟  离子感烟、红外光束感烟、吸气型、火焰探测  
红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m  缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m  空气管差温火灾探测器的探测区域长度应大于150m  红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜小于200m  
在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为0.6m  安装在餐饮区顶棚上的点型感温火灾探测器倾斜角为60°  中庭设置红外光束火灾感烟探测器的光束轴线至顶唉的垂直距离为0.6m  中庭设置红外光束火灾感烟探测器,相邻两组探测器光束轴线的水平距离为12m  
高度不超过 20 米  一对红外光束火灾探测器的保护面积,最大 14m*100m  高度可以超过 20 米  一对红外光束火灾探测器的保护宽度,最大 14m  
离子感烟火灾探测器  激光型感烟探测器  红外光束感烟探测器  红外光束火灾探测器  
发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m  相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14m  探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m  探测器光束轴线至侧墙不应小于3m  发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源  
高度不超过 20m  高度可以超过 20m  一对红外光束火灾探测器的保护面积,最大 14m×100m  一对红外光束火灾探测器的保护宽度,最大 14m  
高度不超过 30m  高度可以超过 20m  一对红外光束火灾探测器的保护面积,最大是 14m*100m  一对红外光束火灾探测器的保护宽度,最大 14m  