电容器运行电压一般不得大于其额定电压的10%,具体按照厂家说明书执 行。()
查看本题答案
包含此试题的试卷
变配电《判断题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电容器组额定电压的选择应符合下列哪些要求
宜按电容器接入电网处的运行电压进行计算
电容器运行中承受的长期工频过电压,应不大于电容器额定电压的1.1倍
应计入接入串联电抗器引起的电容器运行电压升高
应计入电容器分组回路对电压的影响
电容器组所接的母线电压超过电容器的1.1倍时退出运行
额定电压
电压
运行电压
当运行电压超过倍的电容器额定电压时应将运行中的电容器退出运行
电力电容器其运行的额定电压在1kV以下的电容器称为低压电容器
关于电力电容器组的过电压保护整定原则的以下说法中正确的有
电力电容器组承受的过电压能力系数一般为1.1倍额定电压
电力电容器组承受的过电压能力系数一般为1.5倍额定电压
电力电容器允许短时间过电压运行,一般允许过电压时间为3~5分钟
电力电容器组过电压保护必须要有专用的电压互感器
新装电容器组投运条件之一是电容器组的接线正确其额定电压与电网额定电压相符 合
电容器的运行电压不得超过电容器额定电压的倍
1.05
1.1
1.15
1.2
当运行电压超过倍的电容器额定电压时应将运行中的电容器停用
防止运行系统过电压危害电容器组安全的保护装置其整定值一般为的额定电压
1
1.1
1.2
1.3
当电容器的额定工作电压大于外加电压时电容器一般使用
可串联
可并联
可混联
不能
并联电容器的运行电压超过其额定电压11倍时或是内温度超过40?C时都应将电容器停止运行
电力电容器在运行中电压不应超过其额定电压的1倍
电容器的运行电压不得超过电容器额定电压的倍
1.05;
1.1;
1.15;
1.2
电容器故障原因分析正确的有
渗、漏油主要原因是:出厂产品质量不良;运行维护不当;长期运行缺乏维修,以导致外皮生锈腐蚀
电容器绝缘子表面闪络放电原因是瓷绝缘有缺陷、表面脏污
电容器有放电声或其他不正确声音,说明电容器内部有故障应立即停止电容器运行,进行检修或更换电容器
并联电容器一般都带有串联电抗器,由于电抗器电压和电容器电压相位相反,在母线电压一定的情况下,会造成电容器相间电压变小,导致电容器额定电压选择不当
并联电容器的运行电压超过其额定电压1.1倍时或室内温度超过40℃ 时都应将电容器停止运行.
在电容器运行中电容器上最大电压不超过额定电压是安全的当超过额定电压时保护应动作
串并联电容器的长期运行电压不得超过其额定电压的倍电流不得超过其额定电流的倍厂家如有特殊规定的可按制造
并联电容器的运行电压超过其额定电压1.1倍时或室内温度超过40℃时 都应将电容器停止运行
电力电容器的允许运行电压
不宜超过额定电压的1.05倍,最高运行电压不得超过额定电压1.5倍
不宜超过额定电压的1.5倍,最高运行电压不得超过额定电压1.5倍
不宜超过额定电压的1.05倍,最高运行电压不得超过额定电压1.1倍
不宜超过额定电压的1.1倍,最高运行电压不得超过额定电压1.05倍
当电容器运行电压超过其额定电压倍时如无过电压保护装置或过电压保护装置拒动时应立即将电容器退出运行
1.05
1.1
1.15
1.2
热门试题
更多
主变备用冷却器切换主变冷却电源自投功能试验事故照明工作都应该登 陆PMS系统中设备定期试验轮换记录
当避雷器密封良好时其绝缘电阻很高受潮以后则绝缘电阻下降很多 因此测量避雷器绝缘电阻对判断避雷器是否受潮是很有效的一种方法
设备解锁钥匙按规定使用后并记录根据性质登陆PMS系统解锁钥匙使用 记录
变电运维班安全工器具应统一分类编号定置存放
智能变电站网络设备应满足如下要求1应采用自描述的方法实现与站 内其它设备/系统进行信息与模型交换2应具备对报文丢包及数据完整性甄 别功能
一组运行母线及母联断路器停电应在倒母线操作结束后拉开母联断路器 再拉开运行母线侧隔离开关最后停电母线侧隔离开关
充氮灭火装置检修后应该检查消防柜中氮气气瓶的压力表>20Mpa 氮气压力输出表15-20Mpa压力符合要求并检查放油阀管道无渗油
强油循环结构的潜油泵启动应逐台启用延时间隔应在30秒以上以防止 气体继电器误动
阴雨天初晴后应对户外端子箱机构箱汇控柜是否受潮凝露进行巡视检 查
__配电装置的屋内配电装置可分为屋内敞开式配电装置屋内气体绝缘金 属封闭开关设备GIS屋内混合式配电装置及屋内成套配电装置等
变压器水泡沫喷淋充氮灭火消防系统的自动启动条件重瓦斯动作 热传感器动作变压器三侧开关跳闸
运行中的继电保护及自动装置需停用直流电源时应先停用保护出口压板 再停用直流电源
作用于人体的电流交流为50~60Hz10mA直流为50mA时人手仍能脱 离电源无生命危险故可把交流50~60Hz10mA及直流50mA确定为人体的安 全电流值
智能变电站运行管理应保证SCD及交换机参数等配置文件的唯一正确
解锁工具包括解锁钥匙和手动操作的摇柄
为防止存在验电死区有条件时应采取同相多点验电的方式进行验电即每 相验电至少2个点间距在10厘米以上
变压器若温度升高的原因是由于冷却系统的故障且在运行中无法修理的 应将变压器停运若不能立即停运则值班人员应按现场规程的规定调整变压器 的挡位至允许运行温度下的相应挡位
由于方式要求线路长时间充电运行应将充电线路充电侧重合闸停用
真空断路器巡视时应观察真空泡玻璃罩内油位正常玻璃外壳上有无灰白色 雾气
使用完好的的验电器对同电压设备验电前必须先对验电器进行自检验电 前必须带绝缘手套手握罩护环以下先在有电部位进行检验确认良好后在对 被验设备进行验电如明无电后需用验电器再对有电部位进行复验
变电站内电气设备着火在电气设备未断电前禁止人员灭火
减少短路切除时间应从改善开关性能和稳控装置这两个方面着手
投切低压电容器电抗器可以用隔离开关进行操作
智能变电站故障分析功能要求应具备可视化的故障反演功能
在操作过程中发生电压互感器谐振时应立即破坏谐振条件
倒母线操作时在母联开关改非自动后投入互联压板倒排操作在母联开关 改自动前退出母差互联压板
在大雾天气需要对断路器的瓷套管有无放电打火现象重点监视污秽瓷质 部分进行熄灯巡视
变压器的排油充氮灭火装置运行方式一般应投自动或远方遥控
对强油气风冷强油水冷的变压器冷却系统各组冷却器的工作状态即 工作辅助备用状态应每季进行轮换运行1次
智能变电站电子式互感器运行时不得断开其工作电源