所有题目
>
题目详情
作用于人体的电流,交流为50~60Hz、10mA,直流为50mA时,人手仍能脱 离电源,无生命危险,故可把交流50~60Hz、10mA及直流50mA确定为人体的安 全电流值。()
查看本题答案
包含此试题的试卷
变配电《判断题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
交流电10mA和直流电50mA以下为人体电流
人触电后能摆脱的最大电流称为摆脱电流交流电为10mA直流电 为50mA
安全电流的强度不应大于多少毫安
交流电50mA,直流电100mA
交流电30mA,直流电80mA
交流电20mA,直流电50mA
交流电10mA,直流电50mA
交流电50mA,直流电50mA
一般来说通过人体的交流电频率为50~60Hz电流为10mA时人手仍能脱离电源电流时对人体伤害最严重
从右手到左手
从左手到脚
从右手到脚
从左脚到右脚
交流电10mA和直流电50mA以下为人体安全电流
安全电流的强度
50Hz交流电不应大于40mA,直流电不应大于90mA
50Hz交流电不应大于30mA,直流电不应大于70mA
50Hz交流电不应大于20mA,直流电不应大于60mA
50Hz交流电不应大于10mA,直流电不应大于50mA
50Hz交流电不应大于10mA,直流电不应大于40mA
根据电流对人体的危害情况确定50~60Hz交流电10mA和直流为人体的安全电流
10mA;
30mA;
50mA。
是指人触电后自己能摆脱电源的最大电流交流约10mA直流为50mA
感知电流
危险电流
致命电流
摆脱电流
温度变送器是把所测温度转换成电流输出
0~10mA或4~20mA直流
0~10mA或4~20mA交流
4~10mA或0~20mA直流
4~10mA或0~20mA交流
摆脱电流是指人触电后自己能摆脱电源的最小电流交流约10mA直流为50mA
电流通过人体能引起肌肉不自觉收缩的最小电流值称为反应阈15~100Hz正弦交流电流和直流电流的反应阈
交流电流通川值为1.5mA,直流电流约为0.4mA
交流电流通用值为2mA,直流电流约为0.5mA
交流电流通用值为0.1mA,直流电流约为4mA
交流电流通用值为0.5mA,直流电流约为2mA
温度变送器是把所测温度转换成电流输出
0—10mA 或 4—20mA 直流
0—10mA 或 4—20mA 交流
4—10mA 或 0—20mA 直流
4—10mA 或 0—20mA 交流
通常将摆脱电流认为是安全电流我国将人体安全电流的数值确定为交流50—60Hz20mA直流60mA
通过人体的安全直流电流应小于通过人体的安全交流电流应小于
60mA,20mA
60mA,10mA
50mA,20mA
50mA,10mA
通过人体的安全直流电流应小于50mA通过人体的安全交流电流应小于10mA
人体对电流的感知水平为交流10mA直流50mA
根据电流对人体的危害情况确定50~60Hz交流电10mA和直流为人体的安全电流
10mA
30mA
50mA
交流电10mA和直流电10mA以上为人体安全电流
热门试题
更多
安装在干燥房间里的保护屏柜开关柜的二次回路可采用在表面经防腐 处理的金属屏上直敷布线
主变充氮灭火装置异常包含内容氮压低断流阀关瓦斯动作探头动作 排油阀开等异常信号
开关气压力低油压低重合闸方式开关在停用位置重合闸停用压板投入 单重方式下三跳后备保护动作等均会闭锁重合闸
变压器绕组直流电阻的测试是变压器试验中既简便又重要的一个试验项目 测试变压器绕组连同套管的直流电阻可以检查出绕组内部导线接头的焊接质量 引线与绕组接头的焊接质量电压分接开关各个分接位置及引线与套管的接触是 否良好并联支路连接是否正确变压器载流部分有无断路接触不良以及绕组 有无短路现象
在发生故障跳闸后未使用放电棒对电容器进行充分放电前不得触及电容 器导电部分
强油风冷变压器冷却器如备用电源未自动投入应立即手动将备用电源开关 合上
并列运行的变压器其调压操作应轮流逐级或同步进行不得在单台变压器 上连续进行三个及以上分接头变换操作
每年汛期开始前要对防汛设施水泵防汛器材下水道是否畅通进行 一次全面检查
智能变电站的继电保护及安全自动装置应支持与相关变电站间的协调控制 实现面向区域电网安全与稳定的保护控制功能可基于站域及相关站的电测量信 息实现但不限于备自投低频减载低压减载过负荷联切和后备保护等 功能
电容器的欠压保护延时应大于备自投或重合闸动作时间防止备自投动作前 电容器分闸
发现危急缺陷后应立即通知检修人员采取应急处理措施
互感器的例行巡视包含套管清洁无破损及闪络痕迹以及金属膨胀器位置指 示正常无渗漏
巡视开关柜时注意观察窗内开关机械位置指示及储能指示与实际运行状态 符合
智能变电站站内状态估计功能要求宜具备站内状态估计功能对站内采集的 实时量测值和状态量进行预处理标识实时数据中的不良数据提高变电站采集 的电网基础数据的准确性保证电网基础数据的正确性和准确性
智能变电站隔离断路器线路处于热备用状态时在断开隔离断路器时应将 隔离断路器闭锁装置切至闭锁状态
220kV变电站每天应该进行闭锁高频保护通道测试
熄灯巡视指夜间熄灯开展的巡视重点检查设备有无过载接头有无过热现 象
任何人进入生产现场均应戴安全帽
绝缘杆一般每年必须试验1次应每6个月检查1次检查时要擦净表面 检查有无裂纹机械损伤绝缘层损坏
同类比较判断法仅适用于电压致热型设备根据同组三相设备同相设备 之间及同类设备之间对应部位的温差进行比较分析
站内有存放安全工具工器具仪表备品备件钥匙的专用器具存放整 齐
电容器运行中当中性点不平衡电流较大时应检查电容器熔丝是否熔断
塑料安全帽使用前应该检查完好使用年限符合出厂要求一般不超过2.5 年对于超期的安全帽每年应进行抽查试验合格后方可使用
硬母线特殊巡视时对各连接处接头伸缩节应完好无断裂过热现象
各变电站应制定变电站消防器材布置图标明检查时间数量和消防器材类 型消防器材按消防布置图布置
万用表测量电阻前应将两根测试棒短接进行欧姆调零改变量程时则无需 再次重复调零
故障抢修是指设备发生故障或导致非计划停运的严重缺陷后为消除设备故 障和缺陷恢复正常状态所实施的行为
雨季来临前对可能积水的地下室电缆沟电缆隧道及场区的排水设施进行 全面检查和疏通对房屋渗漏情况进行检查做好防进水和排水及屋顶防渗漏措 施
火灾探测报警设施是由消防报警控制主机感烟探头感温探头防爆探头 线型感温电缆中继器手动报警按钮声光报警器等组成
电流互感器本体热点温度超过65℃引线接头温度超过95℃应立即汇报值 班调控人员申请停运处理