当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

检查继电保护和二次回路的工作人员,未经()许可,不准进行任何倒闸操作。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

首先修改二次回路接线图, 修改后的二次接线图必须经过审核, 更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对, 并及时修改底图, 修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸  修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门  保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除  在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验  变动电压一电流二次回路后, 要用负荷电压一电流检查变动后回路的正确性  
严格防止短路或接地,二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压  应使用绝缘工具,戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置  接临时负荷时,必须装有专用的开关和熔断器  二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反电压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器  
从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路  从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路  从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路  继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路  
从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)  从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路  从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路  继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路  
从电流互感器、 电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路  从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路  从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路  继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、 合闸回路  
首先修改二次回路接线图, 修改后的二次接线图必须经过审核, 更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对, 并及时修改底图, 修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸  修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门  保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除  在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验  变动电压-电流二次回路后, 要用负荷电压-电流检查变动后回路的正确性  
二次回路设备  在二次回路上工作的人员威胁人  继电保护  发电机  

热门试题

更多