更改二次回路接线时应注意( ) 事项。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护技师试题五》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
验收时对二次回路接线应检查外观
装置以及与之相连接的二次回路的接线应该整齐美观、牢固可靠
电缆固定应牢固可靠,接线端子排不受拉扯
电缆牌应整齐且标示清晰正确,不褪色
继电保护和电网安全自动装置检验规程规定新安装或经更改的电流电压回路应直接利用检查电压二次回路利用检查
控制二次回路接线应符合哪些要求
二次回路接线应按图纸施工接线应正确
更改二次回路接线后还完成的工作
修改后的图 纸应及时报送直接管辖调 度的继电保护部门
保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除
在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验
变动电压、电流二次回路后, 要用负荷电压、 电流检查变动后回路的正确性
保护装置二次回路接线变动或改变时应拆除
二次回路接线施工完毕在测试绝缘时应采取防止设备损坏的安全技术措施
更改二次回路接线时应注意事项
首先修改二次回路接线图,修改后的二次接线图必须经过审核,更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对,并及时修改底图,修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸;
修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门;
保护装置二次线变动时,严防寄生回路存在,没有用的线应拆除;
在变动直流回路后,应进行相应的传动试验,必要时还应模拟各种故障进行整组试验。
二次回路接线应注意电压导线与导线间应加垫圈
配电盘成套柜及二次回路接线施工完毕工程交接验收时应进行哪些检查
绘制二次回路接线图应注意什么
保护二次回路接线在变动直流回路后应进行相应的________试验必 要时还应模拟各种故障进行____
更改二次回路接线时应注意什么
因保护试验需要解开二次回路接线时拆前应做好标记接后应进行检查
更改二次回路接线时应注意事项
首先修改二次回路接线图, 修改后的二次接线图必须经过审核, 更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对, 并及时修改底图, 修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸
修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门
保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除
在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验
变动电压-电流二次回路后, 要用负荷电压-电流检查变动后回路的正确性
新安装或经更改的电流电压回路应直接利用工作电压检查电压二次回路利用检查 电流二次回路接线的正确性
更改二次回路接线时应注意哪些事项
二次回路接线时应先接运行设备侧后接扩建设备侧
继保现场工作保安规定对修改继保二次回路接线应做到
修改二次回路接线时, 事先必须经过审核, 拆动接线前先要与原图核对, 接线修改后要与新图核对, 修改底图, 修改运行人员、 继保人员用的图纸
修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继保机构
保护装置二次线变动时, 严防寄生回路存在, 没用的线应拆除
变动直流二次回路后, 应进行相应的传动试验, 模拟各种故障整组试验
二次回路接线施工完毕在测试绝缘时应采取防止损坏的安全技术措施
热门试题
更多
已知一条高频通道发信侧收发信机输送到高频通道的功率是10W收信侧收发信机入口 接受到的电压电平为15dBv设收发信机的内阻为75Ω则该通道的传输衰耗为
对开放性骨折损伤者急救时应边固定边止血
电流相位比较式母线保护在单母线运行时非选择性开关或刀闸必须打在断开位 置否则当母线故障时母线保护将拒绝动作
-35kV电网的中性点接地方式一般采用中性点直接接地方式和中性点经消弧线圈接 地方式
装置所测定的动作时间应是以向被试装置通人模拟的故障电压电流量开始到装置 向断路器发出跳闸脉冲为止的全部时限
在同样情况下YNoyno接线变压器一次侧看进去的零序电抗与Ynod接线变压器的零 序电抗相比
主变压器的过激磁程度
高频方向保护中
某台主变压器允许在系统频率为50.0Hz时长期运行在1.10倍额定电压下若系统频率 下降到49.0Hz则该主变压器可以长期在几倍额定电压下运行
为了验证中阻抗母差保护的动作正确性可按以下方法进行带负荷试验
变压器气体继电器的安装要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%-1.5% 的升高坡度
一个半断路器接线方式中短引线保护是一种
装于Y/D接线变压器__侧的过电流保护在低电压侧两相短路采用三相三继电 器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高
在三相三线电路中测量三相有功功率时可采用两表法若第一只功率表接B相电流 BA电压则第二只功率表可接C相电流相电压
抢救伤员时严禁用电线铁丝细绳等作止血带使用
按照部颁反措的要求防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应
新标准化设计规范中3/2断路器接线的断路器失灵保护失灵保护动作经母差保护 出口时应在母差保护装置中设置灵敏的不需整定的电流元件并带50ms的固定延时
距离保护正向区外故障时补偿电压Uψ'=Uψ-Iψ+K3IoZZD与同名相母线电压Uψ 的之间的关系
检定同期重合闸当线路属于永久性故障无压侧重合后再次断开此时检定同期重 合闸不重合因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义
采用仰卧牵臂压胸人工呼吸法不能急救低压触电者使其恢复心脏跳动
微机保护硬件中RAM的作用是
创伤急救原则是先固定后抢救再搬运
BP-2B型母差保护带负荷试验一次运行方式如下安排主变总开关运行在I母线通 过母联开关向II母线上的某线路供电若装置设定主变间隔为相位基准间隔装置显示上 述三个开关同一相电流的相角其中正确的是
110kV-220kV中性点直接接地电力网中对中性点不装设放电间隙的分级绝· 缘变压器其零序电流电压保护在故障时应首先切除
发现有人被__电击伤解脱电源自高处坠落后不论伤员神志是否清醒都应立 即进行人工呼吸急救
所有电压互感器包括保护测量自动励磁调整等二次侧出口均应装设熔断器 或快速小开关
电流互感器二次回路采用多点接地易造成保护拒绝动作
对于500kV3/2接线开关三相不一致保护时间整定有什么要求
当时自耦变压器分侧差动保护会动作
某YNyo的变压器其__侧电压为220kV且变压器的中性点接地低压侧为10kV的小 接地电流系统变压器差动保护采用内部未进行Y/A变换的静态型变压器保护如两侧TA 二次侧均接成星型接线则