当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对于主变压器场,下列说法正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

330~500kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧各引1台所用变压器,变压器容量应至少考虑2台主变压器冷却用负荷;  220kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧分别接2台容量相同可互为备用的所用变压器,每台工作变压器的容量按全所计算负荷选择;  220kV变电所,当只有1台主变压器时,应选2台容量相同所用变压器,均接于1号主变压器低压侧;  220kV变电所,当只有1台主变压器时,2台所用变压器其中1台宜从所外电源引接。  
110kV 变压器电量保护宜按双套配置, 双套配置时间应采用主、后备保护一体化配置  变压器非电量保护应采用GOOSE 光缆直接跳闸  变压器保护直接采样, 直接跳各侧断路器  变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE 网络传输  
主变压器分列运行  主变压器并列运行  主变压器回路串联电抗器  主变压器回路并联电抗器  
220kV 及以上的断路器间隔配置双重化的分相智能单元  所有电压互感器配置三相智能单元  主变压器各侧的配置双重化的智能单元  主变压器本体配置单台智能单元  
油浸式变压器  环氧树脂绝缘变压器  双绕组变压器  三绕组变压器  
受运输条件限制时,300MW及以下发电机组的主变压器也可选用单相变压器组;  容量为200MW的机组不宜采用三绕组变压器;  容量为100MW的机组以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,应采用三绕组变压器;  发电机升压变压器不能选用自耦变压器。  
主变压器低后备保护  主变压器高后备保护  主变压器差动保护  主变压器非电量保护  
它要尽量靠近__开关站  它要尽量靠近主厂房  有通向安装间的检修通道  通风条件要良好  一般都设在室内  
500kV降压变压器(自耦变压器)中性点必须接地  若电厂220kV升压站装有4台主变压器,主变压器中性点可不接地  330kV母线高抗中性点可经小电抗接地  若110kV变电站装有3台主变压器,可考虑1台主变压器中性点接地  
它要尽量靠近__开关站  它要尽量靠近主厂房  有通向安装间的检修通道  要有足够的面积  一般都设在室内  
装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器容量应能保证供应全所负荷;  多层或高层主体建筑内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器;  单台单相负荷较大时,宜设单相变压器;  选择变压器中联结组标号时,配电侧同级电压相位角要一致。  
在发电厂中,两种升高电压级之间的联络变压器宜选用自耦变压器  在220kV及以上变电所的主变压器宜选用自耦变压器  单机容量在125MW及以下,以两种升高电压向用户供电或电力系统连接的主变压器应选用自耦变压器  200MW及以上机组不宜采用三绕组变压器  
变压器是利用互感现象制成的  变压器不仅能改变电压,还同时改变电流  变压器可以改变各种电源的额定功率  变压器的初级电流随次级电流的增大而增大  
在发电厂中,两种升高电压级之间的联络变压器宜选用自耦变压器  在220kV及以上变电所的主变压器宜选用自耦变压器  单机容量在125MW及以下,以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接的主变压器应选用自耦变压器  200MW及以上机组不宜采用三绕组变压器  
110kV变压器电量保护宜按双套配置,双套配置时应采用主、后备保护一体化配置  变压器非电量保护应采用GOOSE光缆直接跳闸  变压器保护直接采样,直接跳各侧断路器  变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE网络传输  

热门试题

更多