在选择主变压器时,下列哪一种选择条件是不正确的?()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

330~500kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧各引1台所用变压器,变压器容量应至少考虑2台主变压器冷却用负荷;  220kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧分别接2台容量相同可互为备用的所用变压器,每台工作变压器的容量按全所计算负荷选择;  220kV变电所,当只有1台主变压器时,应选2台容量相同所用变压器,均接于1号主变压器低压侧;  220kV变电所,当只有1台主变压器时,2台所用变压器其中1台宜从所外电源引接。  
电容器  SVG  变压器  发电机  
受运输条件限制时,300MW及以下发电机组的主变压器也可选用单相变压器组;  容量为200MW的机组不宜采用三绕组变压器;  容量为100MW的机组以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,应采用三绕组变压器;  发电机升压变压器不能选用自耦变压器。  
变压比大于0,是升压变压器;  变压器匝数多,电流大;  变压器匝数多,端电压高。  
每台主变压器应设置能容纳100%油量的储油池或20%油量的储油池和挡油墙,并应有将油排到安全处所的设施  两台主变压器之间无防火墙时,其最小防火净距应为6m  当屋外油浸变压器之间需要设置防火墙时,防火墙的高度不宜低于变压器储油柜的顶端高度  当__配电装置室外墙距主变压器外廓5m以内时,在变压器高度上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m的外墙范围内,不应有门、窗或通风孔  
装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器容量应能保证供应全所负荷;  多层或高层主体建筑内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器;  单台单相负荷较大时,宜设单相变压器;  选择变压器中联结组标号时,配电侧同级电压相位角要一致。  
主变压器容量选择应根据有关规定和上级审批的电力系统规划设计决定;  凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的60%,在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的一级和二级负荷;  主变压器容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。  
满载;  空载;  轻载;  任意负载  
送电侧后备保护对各侧母线应有足够灵敏度  对稀有故障, 例如 51 电网的三相短路, 允许无选择性动作  作为相邻线路的远后备保护, 对任何故障具有足够的灵敏度  除主电源侧外, 其它各侧保护作为变压器本身和相邻元件的后备保护  
由终端直接进行业务选择  统一通过后台服务选择  宽带接入服务器直接指定  以上都不是  
在发电厂中,两种升高电压级之间的联络变压器宜选用自耦变压器  在220kV及以上变电所的主变压器宜选用自耦变压器  单机容量在125MW及以下,以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接的主变压器应选用自耦变压器  200MW及以上机组不宜采用三绕组变压器  
对稀有故障,例如110kV及以下电网的三相短路,允许无选择性动作  除主电源侧外,其它各侧保护作为变压器本身和相邻元件的后备保护  作为相邻线路的远后备保护,对任何故障具有足够的灵敏度  送电侧后备保护对各侧母线应有足够灵敏度  