你可能感兴趣的试题
施工单位按规范要求抽样并运用专用试验装置进行密封性能试验 密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min 施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验 施工单位按每批喷头5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
闭式喷头现场检验应进行强度性能试验和密封性能试验 喷头的密封性试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min 喷头的密封性试验数量3只及以上不合格时,不得使用该批喷头 喷头的密封性试验,当仅有两只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验
密封性能试验压力为3MPa,保压时间3min 随机抽取4只喷头进行密封性能试验 有1只喷头出现渗漏,则不得使用该批喷头 有1只喷头外观有损伤,则不得使用该批喷头
喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象 喷头商标、型号等标志应齐全 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤 每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格
随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验 密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 累计三只以及三只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
2.0MPA 3.0MPA 4.0MPA 5.0MPA
密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验 当累计5只及以上喷头试验不合格时,不得使用该批喷头
喷洒性能试验 强度性能试验 耐湿性能试验 密封性能试验
喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象 喷头商标、型号等标志应齐全 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤 每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格
试验压力应为1.2MPa 保压时间5min 试验数量应从每批中抽査10%,不少于5只 当有1只及以上不合格,就不得使用该批喷头
随机抽取5只闭式喷头进行密封性能试验 试验压力应为3.0MPa 保压时间为2min 5只闭式喷头的密封性能试验均合格,判定该批闭式喷头为合格
2.0MPa 3.0MPa 4.0MPa 5.0MPa
密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%作为试验喷头 当l只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于l0只的到场喷头进行重复试验 试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计两只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
施工单位按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性能试验 密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min 施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验 施工单位按每批喷头5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
喷头的商标.型号.公称动作温度.响应时间指数(RTI).制造厂及生产日期等标志应齐全 喷头的型号.规格等应符合设计要求 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤 每批喷头的密封性能试验数量应至少抽查3只喷头,试验压力应为3.0MPa,且保压2min