电容器是全密封设备,如密封不严或不牢固造成渗漏油现象,使空气和水分 以及杂质都可能进入油箱内部,使绝缘电阻降低,甚至造成绝缘损坏,危害极大。()
查看本题答案
包含此试题的试卷
变配电《判断题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电抗器渗漏油的类型有和焊缝渗漏油
膨胀渗漏油
阀门关闭不严
密封件渗漏油
呼吸器渗漏油
电容器出厂产品质量不良运行维护不当长期运行缺乏维修以导致外皮 生锈腐蚀而造成
电容器渗漏油
电容器温升高
电容器外壳膨胀
内部异响
造成__电容器组渗漏油的主要原因之一是______
新装电容器投运前应检查电容器及外观良好电容器不渗漏油
放电设备
电容器室室外景观
电容器室室内装饰程度
充电设备
造成运行中的__电容器外科渗漏油的原因之一是运行中 __________剧烈变化
造成__电容器组渗漏油的主要原因之一是运行中温度剧烈变化
造成运行中的__电容器外壳渗漏油的原因之一是
电容器内部过电压
内部产生局部放电
运行中温度剧烈变化
35kV电容器干式放电线圈应采用结构
露天式
全密封
敞开式
半开放式
电容器渗漏油主要由于电容器熔丝熔断所致
造成__电容器渗漏油的原因之一是运行中温度急剧变化
电容器的巡视项目有
电容器是否有膨胀、喷油、渗漏油现象
瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹、接地线是否牢固
放电变压器串联电抗是否完好
电容器外熔断器有无熔断
电力电容器组在运行中的常见故障有电容器等现象
渗漏油
外壳膨胀
发热
异常响声
电容器不允许渗漏油电容器绝缘电阻测试可以发现电容器由于油箱焊缝和 套管处焊接工艺不良密封不严造成绝缘
造成运行中的__电容器外壳渗漏油的原因之一是______剧烈变化
全密封油浸纸电容式套管借助于强力弹簧的压力来紧固依靠弹簧的弹性来调节各零件的位移防止套管渗漏油或其他
新装电容器投运前应检查电容器及________外观良好电容器不渗漏油
放电设备
电容器室室外景观
电容器室室内装饰程度
充电设备
造成__电容器渗漏油的原因之一是
电容器渗漏油主要是产品质量不高或造成
造成__电容器渗漏油的原因之一是保养不当外壳严重锈蚀
造成运行中的__电容器外壳渗漏油的原因之一是
电容器内部过电压
内部产生局部放电
运行中温度剧烈变化
热门试题
更多
主变冷却器全停可能是由控制电源失电或电源监视继电器故障导致的
电容型验电器试验周期是1年
加热回路电源须充分考虑机构箱汇控柜等电源三相负荷平衡问题
油色谱在线监测装置告警时若发现特征气体增长速率较快应将油色谱在 线监测周期改为最短2小时及以下继续监视
母线全面巡视内容中还应包括检查绝缘子表面积污情况支柱绝缘子结合 处涂抹的防水胶无脱落现象水泥胶装面完好
OSFPSZ-250000/220表示自耦三相强迫油循环风冷三绕组铜线有载调压额 定容量250000kVA__绕组额定电压220kV级电力变压器
接地线装拆顺序的正确与否很重要装设接地线必须先接接地端后接导体 端且必须接触良好拆接地线的顺序与此相反
35kV及以下开关柜内的电缆终端2~3年结合停电巡视检查一次
智能变电站在顺控操作过程中因特殊工作需要暂停操作不可人工急停 顺控操作进程待顺控操作流程结束后才能进行其他特殊工作
消防水带向火场铺设水带避免扭折
变电站安防设施由脉冲式电子围栏安防视频监控系统辅助灯光照明装置 门禁系统火灾自动报警装置实体防护设施等构成每月要进行检查维护
工频交流电流对人体伤害作用没有直流电大
尖端放电原因:绝缘件内部浇铸树脂中的杂质或气隙
在一定的电流作用下流经人体的电流大小和人体阻抗成反比因此人体阻 抗的大小对电击后果产生一定的影响
高温季节的特殊巡视重点检查充油设备油面是否过高油温是否超过规定 检查变压器有无油温过高以厂家说明书规程规定为准接头发热蜡片熔 化等现象
超声波检测原理开关柜局部发生放电时开关柜局部放电发生时放电电 量先聚集在与放电点相邻的接地金属部分形成电流脉冲并向各个方向传播对 于内部放电放电电量聚集在接地屏蔽的内表面然后经屏蔽层的破损处传输到 设备外层再经过金属箱体的接缝处或气体绝缘开关的衬垫传播出去同时产生 一个地电波沿设备金属箱体外表面而传到地下去通过电容耦合传感器能够检 测到
验电前必须确认验电器与被验设备的电压等级一致外观完好绝缘部分 无污损损伤裂纹并在使用有效期内
在变电站防火重点部位场所以及禁止明火区进行动火作业应使用动火工 作票或变电第一种工作票
火灾探测报警设施是由消防报警控制主机感烟探头等组成
变电站的防汛设备在汛期前要进行全面检查试验确保处于完好状态
220kV系统闭锁式高频保护通道主要由收发信机高频电缆结合滤波器 耦合电容器阻波器输电导线构成
智能变电站站用时间同步系统用于数据采样的同步脉冲源应全站唯一必须 采用相同接口方式将同步脉冲传递到相应装置
对设备进行放电时应使用放电棒无放电棒时刻使用验电器代替
绝缘靴应该存放在干燥处使用前应该进行外观检查无裂缝破漏磨损 等情况
事故后的特殊巡视重点检查信号继电保护动作情况检查事故范围内的 设备情况如导线有无烧伤断股设备的油位油色油压等是否正常有无 喷油异常情况等绝缘子有无污闪破损情况
钳形表夹入三相平衡负载的三根导线相线时钳形表指示为零
状态检修以设备当前的实际工作状况为依据通过高科技状态检测手段识 别故障的早期征兆对故障部位故障严重程度及发展趋势作出判断从而确定 各机件的最佳维修时机
带有消弧线圈的变压器停电前必须先将消弧线圈断开后再停电必要时将 两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈上
运行中的直流ⅠⅡ段母线在正常情况下可以通过负荷回路并列
万用表测量直流电流时将转换开关拨至直流电流各挡范围内测量时应将测 试棒串接在被测电路之中红棒接正端黑棒接负端