自动喷水湿式灭火系 自动喷水干式灭火系统 自动喷水干湿两用灭火系统 自动喷水雨淋灭火系统
自动喷水湿式灭火系统 自动喷水干式灭火系统 自动喷水干湿两用灭火系统 自动喷水雨淋灭火系统
对于湿式系统、预作用系统,一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于60m 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面高度为1.2m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 雨淋系统 水幕系统 细水雾灭火系统
湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过800个的要求,至少设5个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.05Mpa 湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过500个的要求,至少设8个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.35Mpa
连接报警阀进出口的控制阀必须采用信号阀 建筑高度60m的大楼,全楼设置自动喷水灭火系统,并设有一个报警阀组,报警阀组设置在地下一 层的专用设备间内 某货架仓库设置自动喷水灭火系统,顶板下喷头与货架内置喷头共设置一个水流指示器 当闭式系统保护室内钢屋架时,应设置独立报警阀组
报警阀组的安装应在系统供水管网试压、冲洗合格后进行 报警阀组的安装顺序为水源控制阀、报警阀、报警辅助管道 设计无要求时,报警阀组距室内地面的高度宜为1.2m 水力警铃应采用冷镀锌钢管与报警阀连接
水源控制阀→报警阀→报警阀辅助管道 水源控制阀→报警阀辅助管道→报警阀 报警阀→水源控制阀→报警阀辅助管道 报警阀→报警阀辅助管道→水源控制阀
地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成 有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成 无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成 地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成
自动喷水湿式灭火系统 自动喷水雨淋灭火系统 自动喷水预作用系统 自动喷水干式灭火系统
洒水喷头 报警阀组 水流报警装置 火灾探测器 火灾报警控制器
地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成 有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成 无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成 地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成
水源控制阀→报警阀→报警阀辅助管道 水源控制阀→报警阀辅助管道→报警阀 报警阀→水源控制阀→报警阀辅助管道 报警阀→报警阀辅助管道→水源控制阀
干式自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成 预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成 湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、自动喷水与泡沫联用系统都是闭式系统 干式系统适用于环境温度低于40C或高于70℃的场所
预作用系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 干式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.5m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
保护室内建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于80m 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数 水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀
干式自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器和压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成 湿式自动喷水灭火系统在发生火灾时,在火灾温度的作用下,火灾探测器的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水 水幕系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀、供水与配水管道、控制阀以及水流报警装置等组成,具备直接灭火的能力 湿式自动喷水灭火系统,准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气充水的过程,会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火 预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此其在低温和高温环境中可替代干式系统