当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

高效过滤器安装应符合下列规定,( )除外。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

中、低效过滤器  中效过滤器  高效或亚高效过滤器  亚高效或中效过滤器  
空气净化处理应根据空气洁净度等级合理选用空气过滤器  空气过滤器的处理风量应小于或等于额定风量  中效(高中效)空气过滤器宜集中设置在空调系统的正压段  亚高效、高效和超高效空气过滤器必须设置在净化空调系统的末端  
规定无隔板高效过滤器的额定风量对应的面风速为0.45~0.75m/s  按规定产品出厂前应检漏  对粒径大于等于0.1μm微粒的计数透过率不高于0.001%  过滤器全部材料应是不燃或难燃性的  
A类过滤器  B类过滤器  C类过滤器  D类过滤器  
高效过滤器采用机械密封时,需采用密封垫料,其厚度为3~5mm  安装后热料的压缩应均匀,压缩率为25%~50%  采用液槽密封时,槽内密封液高度宜为1/3槽深  密封液的熔点宜高于50℃  采用液槽密封时,槽架安装应水平,不得有渗漏现象  
在安装过程中,骨架构件的吊装、连接应尽量做到平整  框架液槽连接后,应用硅橡胶或环氧树脂胶及其他密封胶来密封所有的接缝缝隙,然后将密封液溶化后,迅速注入槽内达到1/3槽深,待密封液冷凝之后,即可安装高效过滤器  一般操作人员应在框架上从上面放下过滤器,不可从下面放  更换过滤器时,应事先准备好托板,当过滤器刀架从液槽中取出时,立即将托板置于过滤器下面  如已安装好的过滤器需要移动位置,可将过滤器往上提一下,然后再轻轻放下插入槽内  
过滤器应参与管道吹扫、试压等试验。  过滤器应有出厂合格证、质量保证书。  过滤器应按设计文件和产品说明书进行安装,并应按照过滤器本身指示方向进行安装,过滤器的(排污口)沉淀装置必须在下方。  过滤器与管道宜采用法兰连接。  过滤器上宜配有带现场显示的压力表或压差表,其精度等级应不低于1.6级。  
超高效过滤器必须设置在净化空调系统的末端  高效过滤器作为末端过滤器时,宜设置在净化空调系统的末端  中效过滤器宜集中设置在净化空调系统的负压端  粗效过滤器可设置在净化空调系统的负压端  

热门试题

更多