你可能感兴趣的试题
冷水机组 组合式空调机 风机盘管 冷却塔 水泵、控制装置
由门窗渗透供给 由新风机组来的新风直接送人 室内由新风竖井接管至风机盘管吸入端 由新风机组来的新风接管至风机盘管吸入端
直接膨胀式空调机组 新风机组 多联空调机组 组合式空调机组
空气处理机组应在单机试运转完成后安装 与机组连接的水管采用柔性连接 叶轮转动灵活,方向正确 风机安装后应检查电机接线正确 风机与风管连接采用柔性短管
对风管制作工艺进行的风管强度与严密性试验 制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验(制冷机组、空调机组属于通风与空调设备,应进行电气检测与试验;风机盘管进行水压试验) 冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验 集分水器、开式水箱的水压试验(开式水箱要进行满水试验;集分水器属于水系统管道,需进行水压试验,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验) 风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测
风机盘管同冷热媒管道应在管道清洗排污前连接 水管和风机盘管连接宜采用软管,接管应平直,严禁渗漏 风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5倍,定压后观察10min,以不渗不漏为合格 风机盘管在安装前应检查每台电动机壳体和表面交换器有无损伤锈蚀等缺陷 风机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,电气部分不得漏电,机械部分不得摩擦
由门窜渗透供给 由新风机组来的新风直接送入 室内由新风竖井接管至风机盘管吸入端 由新风机组来的新风接管至风机盘管吸入端
焊接钢管、镀锌钢管采用热煨弯 管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口 冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格后,再循环试运行2h以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通 管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口置于套管内 钢制套管上部应高出楼层地面20~50mm