你可能感兴趣的试题
风阀的开度指示装置应能准确反映阀片开度 手动风量调节阀的手柄应以逆时针方向转动为关闭 电动调节阀在最大工作压力下工作应正常 密闭阀应能严密关闭,强度应符合设计要求 生产厂应提供调节风阀的严密性合格的证书或试验报告
系统的工作压力大于2.4MPa 消火栓栓口处静压大于1.0MPa 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.50MPa 自动水灭火系统喷头处的工作压力大于1.20MPa
工作压力 设计压力 大于设计压力 小于设计压力大于工作压力
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
工作压力 设计压力 大于设计压力 小于设计压力大于工作压力
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压试验的测试点设在系统管网的最低点
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压试验的测试点设在系统管网的最不利点
全部做漏光法检测 漏光法检测不合格时再做漏风量测试 漏光法检测合格后再做漏风量抽检 全部做漏风量测试
P>500Pa P>700Pa P>800Pa P>1000Pa
系统工作压力大于2.40MPa 消火栓栓口处静压大于1.0MPa 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa 消火栓栓口动压大于0.70MPa 喷头处的工作压力大于1.20MP
消火栓栓口处静压大于0.5MPa 消火栓系统管网工作压力大于1.6MPa 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa 自动水灭火系统喷头处的工作压力大于1.20MPa 自动水灭火系统管网工作压力大于2.4MPa
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应
大于0.05MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 系统设计工作压力不大于1.OMPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 系统设计工作压力大于1.OMPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压试验的测试点设在系统管网的最低点
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压试验的测试点设在系统管网的最低点