当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

飞机停放和维修区的每个防火分区至少应有两个直通室外的安全出口,其最远工作地点到安全出口的距离不应大于( )m。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

与相邻防火分区连通的防火门可作为第二安全出口  在面积不大的情况下,竖井爬梯出口也可作为第二安全出口  每个防火分区安全出入口的数量不应少于2个,并宜有1个直通地上的安全出口  电影院,礼堂,商场等人员集中的场所,应有两个直通地上的安全出口  
飞机库的耐火等级分为一、二两级  飞机停放和维修区内疏散用照明的地面照度不应低于1.01x  飞机库的每个防火分区至少应有2个直通室外的安全出口,其最远工作地点到安全出口的距离不应大于80m  飞机库周围应设环形消防车道,消防车道的净宽度不应小于6m  
防火分区B一个安全出口直通室外,另一个直通避难走道  防火分区C一个安全出口直通室外,另外一个直通A防火分区  防火分区A一个安全出口直通室外,另外一个直通B防火分区  防火分区D一个安全出口直通室外,另一个直通B防火分区  
每个防火分区安全出入口的数量不少于两个  当有两个或两个以上防火分区,相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可只设一个直通室外的安全出口  面积不大于200m2,且经常停留的人数不大于3人的防火分区,可只设一个通向相邻防火分区的防火门  电影院、礼堂、商场等人员集中的场所,应有两个直通地上的安全出口  
飞机库周围应设环形消防车道,消防车道的净宽度不应小于6m  飞机停放和维修区内疏散用照明的地面照度不应低于1.0lx  飞机库的每个防火分区至少应有两个直通室外的安全出口,其最远工作地点到安全出口的距离不应大于80m  飞机库的耐火等级分为一级和二级  
地下车站站台和站厅公共区划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于5000㎡  安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于10m  站台设备管理区可利用站台公共区进行疏散,有人值守的设备管理区应至少设置一个直通室外的安全出口  地上车站站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000㎡  
每个防火分区的安全出口数目不应少于两个  有两个或两个以上的防火分区时,每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口  面积不超过100m2,且人数不超过10人时,可只设一个安全出口  面积不超过500m2,且人数不超过30人时,可用垂直金属梯作为第二安全出El  
每个防火分区的安全出口不应少于两个  当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有甲级防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口  每层建筑面积不超过150平方米,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个安全出口  每层建筑面积不超过50平方米,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个安全出口  每个防火分区的安全出口不应少于三个  
防火分区之间采用防火墙、防火卷帘及防火门进行防火分隔  防火分区A直通室外安全出口的总净宽度为8.5m  防火分区B直通室外安全出口的总净宽度为13m  防火分区A直通室外的安全出口的数量为1个  防火分区B直通室外的安全出口的数量为2个  
防火分区A直通室外安全出口的总净宽度为4.1m  防火分区B直通室外安全出口的总净宽度为8.3m  防火分区之间采用防火墙、防火卷帘进行防火分隔  防火分区A直通室外的安全出口的数量为1个  A防火分区利用B防火分区的疏散总宽度为1.9m  
除规范另有规定外,每个防火分区的安全出口不应少于两个  每个防火分区的安全出口必须独立设置  每层建筑面积不超过100m²,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个安全出冂  每层建筑面积不超过50m²,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个安全出口  当有两个或两个以上防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口  

热门试题

更多