你可能感兴趣的试题
检测的桩长有限制 桩身截面阻抗渐变时,容易造成误判 桩身有两个以上缺陷时,较难判别 桩身阻抗变大的情况下,较难判断缺陷的性质 嵌岩桩的桩底反射信号多变,容易造成误判
2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波。 2L/c时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波。 因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动。 无桩底反射波。
检测桩长的限制,对于软土地区的超长桩,长径比很大,桩身阻抗与持力层阻抗匹配好,常测不到桩底反射信号 桩身截面阻抗渐变等时,容易造成误判 当桩身有两个以上缺陷时,较难判别 在桩身阻变大的情况下,较难判断缺陷的性质 嵌岩桩的桩底反射信号多变,容易造成误判
力的时程曲线最终未归零 严重偏心锤击,一侧力信号呈现受拉 传感器安装处混凝土开裂 桩底反射信号明显
2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波 2L/c时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波 因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动 无桩底反射波
桩底反射信号较明显时,根据速度波第一峰上升沿的起点到桩底反射峰上升沿的起点之间的时差与己知桩长值确定平均波速 桩底反射信号较明显时,根据实测信号下行波上升沿的起点和上行波下降沿的起点之间的时差与己知桩长值确定平均波速, 桩底反射信号不明显时,(可采用同一种工程中相同条件下桩的实测波速代替)宜根据桩长、混凝土的经验波速和邻近桩的波速值综合确定 根据混凝土经验波速确定
反向 奇数次反射反向,偶数次反射同向 同向 奇数次反射同向,偶数次反射反向
参见桩径大小,在与桩心对称处布置2~4个测点 实测信号能反峡身完整性特征,有明显的桩底反射信号,每个测点记录的有效信号数不宜少于5个 实测信号能反映桩身完整性特征,有明显的桩底反射信号,每个测点记录的有效信号数不宜少于3个 不同测点及同一测点的多次实测时域信号一致性好。否则,应分析原因,找出问题后进行重测 信号幅值适度,波形光滑,无毛刺、振荡出现,信号曲线最终归零
反向 奇数次反射反向,偶数次反射同向 同向 奇数次反射同向,偶数次反射反向
应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和锤垫。 宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号。 宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号。 宜用窄脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号。
可判为IV类桩 可判为III类桩 应采取钻芯法、静载试验或高应变法核验桩端嵌岩情况 可判为桩身完整
桩底反射明显 波速接近工地平均波速 曲线无异常反射信号 出现多处反射信号