你可能感兴趣的试题
当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。 当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。 对灌注桩可对护筒位置做中间验收。
桩长大于30m时,截取3组芯样 缺陷位置能取样时,截取1组芯样 桩长为10-30m时,截取2组芯样 桩长小于10m时,截取1组芯样
桩顶位置轴力最大,只需在桩顶附近取样 桩底位置受力最小,且可能有沉渣,只应在桩底附近取样 桩身中、上部容易取样,只需在中、上部取样 桩顶、桩底及中部都需要取样
桩长为10~30 m时,每孔截取3组芯样 上部芯样位置距桩顶设计标高不宜大于3倍桩径或1 m 缺陷位置能取样时,应截取一组芯样 同一基桩的钻芯孔数大于1个,其中一孔在某深度存在缺陷时,应在其他孔的该处深度处截取芯样
自然地面标高 停灰面标高 桩顶设计标高 桩顶设计标高以上300mm 桩顶设计标高以下150mm
桩顶位置轴力最大,只需在桩顶附近取样 桩底位置受力最小,且可能有沉渣,只应在桩底附近取样 桩身中、上部容易取样,只需在中、上部取样 桩顶、桩底及中部都需要取样
平均直径用游标卡尺在芯样试件中部相互垂直的两个位置上测量。 用钢卷尺或钢板尺测量芯样试件高度。 用钢板尺或角尺测量平整度。 用游标量角器测量芯样试件两个端面与母线的夹角为垂直度。
应截取一组芯样进行混凝土抗压试验 应对芯样特征进行详细描述,判定缺陷性质,可不取样 缺陷位置能取样时,应截取一组芯样
与桩顶设计标高平 超过桩顶设计标高0.5m以上 略低于桩顶设计标高 应与承台底面平齐
芯样试件内不得含有钢筋。 标准芯样试件每个试件内最多只允许有3根直径小于10mm的钢筋。 公称直径小于100mm的芯样试件,每个试件内最多只允许有一根直径小于10mm的钢筋。 芯样内的钢筋应与芯样试件的轴线基本垂直并离开端面10mm以上。
不宜小于0.5m 不宜大于1倍桩径或1.0m 不宜大于2.0m