你可能感兴趣的试题
接头的额定电压及其绝缘水平,不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平。 绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压,不得低于所连电缆护层绝缘水平的1.2倍。 接头的额定电压不低于电缆的额定电压时,就可使用。 绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压,不得低于所连电缆护层绝缘水平的2倍。
电缆与六氟化硫全封闭电器直接相连时,应采用封闭式GIS终端。 与充油电缆相连的终端,应能耐受可能的最高工作油压。 电缆与__变压器直接相连时,应采用象鼻式终端。 在易燃易爆等不允许有火种场所的电缆终端,应选用无明火作业的构造类型。 电缆与电器相连且具有整体式插接功能时,应采用可分离式终端(插接式)。
电缆线路分支接出的部位, 除带有分支主干电缆或在电缆网络中设有分支箱、环网柜的情况外,其他采用 T 型接头 三芯电缆与单芯电缆直接相连的部位,应采用转换接头 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆的部位,应采用塞止接头 在可能有水浸泡的场所, 6kV 及以上XPLE电缆接头应具有外包防水层。
特__连接电缆盒无破损变形,外观及安装状态良好;特__连接电缆接地线安装牢固,无断裂;特__保护橡胶套磨损不过限 电缆接头外观及安装状态良好,螺栓紧固无缺失 网侧__连接电缆无破损变形,外观及安装状态良好,固定座安装螺母无松动和丢失 车端跨接电缆处的绝缘橡胶环、绝缘子表面清洁,破损不超限;绝缘橡胶环无松动破损;电缆和弹簧座之间无污垢
电缆终端的额定电压及其绝缘水平,不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平 电缆接头的额定电压及其绝缘水平,不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平 电缆绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压,不得低于所连电缆护层绝缘水平的2倍 电缆与电气连接具有整体式插接功能时,电缆终端的装置类型应采用不可分离式终端
不超过制造长度的单根电缆,短路发生在电缆末端 有中间接头的电缆,短路发生在每一缩减电缆截面线段的首端 电缆线段为等截面时,则短路发生在第二段电缆的首端,即第一个接头处 无中间接头的并列连接电缆,短路发生在并列点后
电缆线路分支接出的部位,除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱、环网柜等情况外,其他应采用T型接头。 在可能有水浸泡的设置场所,6kV及以上交联聚乙烯电缆接头应具有外包防水层。 三芯与单芯电缆直接相连的部位,应采用过渡接头。 66~110kV交联聚乙烯电缆线路可靠性要求较高时,不宜选用包带型接头。 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆相连的部位,应采用塞止接头。
导体连接良好。 中间接头的导体连接电阻不大于电缆线芯本身电阻的1.5倍。 绝缘可靠。 密封良好。 良好的机械强度
不得低于所连接电缆操作过电压及其绝缘水平; 不得低于所连接电缆额定电压及其绝缘水平; 不得低于所连接电缆雷击过电压及其绝缘水平; 不得低于所连接电缆133%的使用回路工作相电压及其绝缘水平。