你可能感兴趣的试题
消火栓按钮应能直接启动消防水泵 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能 消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后2min内正常工作
应设置备用泵,备用泵的规格型号应与工作泵相同,且工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵 泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运转 泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统最大设计要求,同时应保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于最大水压力 泡沫液泵的动力源设置应符合相关规范要求,且宜与系统泡沫消防水泵的动力源一致
消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致, 且工作泵不宜超过 2 台 消防水泵应采用自灌式吸水 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 消防水泵的出水管上应设置止回阀、 明杆闸阀
自动喷水系统可按“用二备一”或“用三备一 ”的比例设置备用泵。 建筑室内消防设计流量小于或等于 15L/s 时的建筑不用设备用泵。 建筑高度小于 54 米的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于 25L/s 时可不设备用泵. 柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试运行的时间不应小于 12 小时。
消防水泵应设置自动启停泵的控制功能 稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于55s 消防水泵的双电源切换不应大于5s
消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑 附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于2h的隔墙和不低于1.5h楼板与其他部位隔开 消防设备宜采用自灌式 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,平时不能使消防水泵处于手动启泵状态 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min 消防控制室内消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。
该建筑可不设置备用泵 柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于 1 2h 消防水泵出水管上应设置DN100的试水管,并应采取排水措施 消防水泵的双电源自动切换时间不应大于5s
消防水泵应能自动启动 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能 消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关 当消防给水分区供水采用消防水泵直接串联供水时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动前启动
稳压泵和消防泵一样,不应设置自动停泵的功能 消防主泵启动后,稳压泵仍应继续工作 稳压泵的设计流量不应小于给水管网的正常泄漏量 稳压泵不需要设置备用泵
室内消火栓泵零流量时的压力为 2. 0MPa 消火栓泵未设置备用泵 消防水泵流量测试装置的量程为 80L/s 消火栓泵双电源自动切换的时间为 2s
该建筑可不设置备用泵 柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于 12h 消防水泵出水管上应设置 DN100的试水管,并应采取排水措施 消防水泵的双电源自动切换时间不应大于 5s