下列关于稳压泵和消防水泵操作控制的说法中,正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录  每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测  
消火栓按钮应能直接启动消防水泵  稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制  消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能  消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后2min内正常工作  
每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查  每月模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次  每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次实验  每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测  
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP55  当自动水灭火系统为闭式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人值班  消防水泵应能手动启停和自动启动。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能  
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀  
以手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行  以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行  稳压泵应能自动启停  以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行  
每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查  每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  每月模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次  每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测  
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动 巡检情况,每月应检测记录  每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量, 每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次  每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;每季度应对气压水罐的压力和有效 容积等进行一次检测  
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况  每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次  每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,平时不能使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min  消防控制室内消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。  
当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动  消防水泵应能手动启停和自动启动  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于2min  消防水泵双路电源自动切换时间不应大于15s  
消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定  消防水泵启动控制按钮应置于手动启动档  消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置  打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换  稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,不大于15次/h  
每季应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录  每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次  每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  
每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查  每月应手动启动消防水泵运转一次  每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次  每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查  每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况  
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但开式系统中设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班  消防水泵应能手动和自动启停  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作  消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵  
消防水泵应能自动启动  消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能  消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关  当消防给水分区供水采用消防水泵直接串联供水时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动前启动  
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作  消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP54  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30  
每月应手动启动消防水泵运转1次,并应检查供电电源的情况  每月应模拟消防水杲自动控制的条件自动启动消防水泵运转1次  每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启栗次数等进行检查和记录运行 情况  每月应对消防水泵的出流量和压力试验1次  
每季应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查  每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次  每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查  每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况  每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查  
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作  消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP56  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30  