当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防水泵应保证在火灾发生后的规定时间内正常工作,当为自动启时,消防水泵从接到启 泵信号到水泵正常运转的时间应在()min内。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用  消防水泵就地和远程启泵功能应正常  打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常  消防水泵启动控制应置于自动启动档  消防水泵停泵时间,锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍  
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP55  当自动水灭火系统为闭式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人值班  消防水泵应能手动启停和自动启动。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能  
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,平时不能使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min  消防控制室内消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。  
当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动  消防水泵应能手动启停和自动启动  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于2min  消防水泵双路电源自动切换时间不应大于15s  
消防水泵应能手动启停和自动启停功能,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应 大于 2min。  消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力 开关等开关信号直接自动启动。  当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态, 并应确保 24h 有人工值班。  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,紧急时启动消防水泵。应确保消防水泵在报警后 5.0min 内正 常工作。  
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但开式系统中设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班  消防水泵应能手动和自动启停  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作  消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵  
应满足在火灾延续时间内室内外消防水量的总和  应满足在火灾延续时间内室外消防水量的总和  应满足在火灾延续时间内室内消防水量的总和  应满足在火灾延续时间内自动消防水量的总和  
当为湿式自动喷水灭火系统时,消防水泵控制柜如设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班  消防水泵应能手动和自动启停  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min  消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作  一般情况下消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关  
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用  消防水泵就地和远程启泵功能应正常  打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常  消防水泵启动控制应置于自动启动档  消防水泵停泵时间,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍  
自动启泵时,水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的大于3min  消防水泵不应设置自动停泵的功能,停泵应由有管理权限的工作人员确定  机械应急启动时,消防水泵应确保在报警后内正常工作  消防水泵双路电源自动切换时间不应大于2s  

热门试题

更多