当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

__厂用电系统工作和备用变压器为了限制短路电流,减少故障母线对非 故障母线的影响,采用了( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

分裂绕组变压器;  变压器分裂运行;  阻抗电压大于10.5%的变压器;  装设电抗器。  
满足在各种运行方式下,可能出现的最大负荷;  一台厂用电变压器计划检修或故障,其余厂用电变压器应能担负Ⅰ、Ⅱ类厂用电负荷或短时担负厂用电最大负荷;  一台厂用电变压器计划检修时,另一台厂用变压器故障,其余厂用电变压器应能担负Ⅰ、Ⅱ类厂用电负荷;  保证需要自启动的电动机在故障消除后电动机启动时母线电压不低于规范的要求。  
计算断路器开断时的直流分量和短路冲击电流;  同时运行的__电动机总容量不大于1500kW时,可不计电动机的反馈电流;  由机端或升高电压侧引接的电源,系统阻抗可忽略;  由地区电网引接的电源要计系统阻抗。  
发电机,发电机变压器组,主变压器,联络变压器,母线分段、母线联络、旁路断路器;  35kV及以上线路,__厂用电源线,厂用工作及备用变压器(电抗器);  辅助厂房变压器,UPS电源线,直流馈线;  备用励磁装置及全厂共用的消防水泵。  
有地区电网但为扩大电厂的供电范围,从__厂用电母线上引出近区用电回路;  有地区电网但为供电可靠,从__厂用电母线上引出电厂生活用电回路;  厂用电__电动机、坝区用电电源及低压厂用电变压器宜由__厂用电母线上直接供电;  同一用途的__电动机、低压厂用变压器应分别接至不同分段的__厂用电母线上。  
隔离变压器;  分裂式变压器;  电抗器;  电容器。  
变压器低压侧母线  主变压器__侧母线  装设独立的柴油发电机组  外来电源。  
__厂用工作变压器负载侧的中性点;  由__厂用电系统供电的一台低压厂用工作变压器__侧的中性点;  专用的三相变压器,构成人为的中性点;  由__厂用电系统供电的两台低压厂用工作变压器__侧的中性点。  
仅计电抗不考虑电阻;  采用一级低压供电的厂用电变压器__侧系统阻抗不计;  采用二级电压供电的系统,低压厂用电变压器__侧系统阻抗要计;  计算主屏母线短路电流时,20kW以上异步电动机的反馈电流要计。  
__厂用电源的正常切换宜采用手动并联切换,切换回路宜经同期闭锁;  __厂用电源的事故切换宜采用快速串联断电切换方式,如快速不成功,应自动转为慢速切换方式;  低压厂用电源的正常切换宜采用手动断电切换方式,不允许电源并列;  低压厂用电源的事故切换应采用延时自动断电切换方式,在时间上应与__厂用电源的切换相配合。  
__厂用工作变压器应装设电能表;  __启动/备用变压器应装设电能表;  低压厂用变压器可装设电能表;  低压电动机均应装设电能表。  

热门试题

更多