接线或绕组断线; 相间短路; 缺相运行; 电机接线或绕组接地。
自起动困难,需防止自起动时间过长的电动机需装设低电压保护 当单相接地电流小于10A,需装设接地故障检测装置时,电动机要装设低电压保护 当电流速断保护灵敏度不够时,电动机需装设低电压保护 对Ⅰ类电动机,为保证人身和设备安全,在电源电压长时间消失后需自动切除时,电动机需装设低电压保护
保护装置应动作于跳闸 在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机,应装设低电压保护 根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机,应装设低电压保护 当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,需要断开的次要电动机和有备用自动投入机械的电动机,应装设高电压保护
176.00 180.32 229.56 191.30
接线或绕组断线; 相间短路; 缺相运行; 电机引线或绕组接地。
自起动困难,需要防止自起动时间过长的电动机需要装设低电压保护 当单相接地电流小于10A,需装设接地故障检测装置时,电动机要装设低电压保护 当电流速断保护灵敏度不够时,电动机需装设低电压保护 对Ⅰ类电动机,为保证人身和设备安全,在电源长时间消失后需自动切除时,电动机需装设低电压保护
6KV电动机绝缘电阻值不低于1兆欧; 6KV电动机绝缘电阻值不低于6兆欧; 100KW以下的400V电动机绝缘电阻值不低于1兆欧; 100KW以下的400V电动机绝缘电阻值不低于0.5兆欧。
下列电动机应装设0.5s时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的65%~70%。i)当电源电压短时降低或短时中断又恢复时,需断开次要电动机;ii)根据生产过程不允许或不需自起动的电动机。 下列电动机应装设0.5s时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的70%~80%。i)当电源电压短时降低或短时中断又恢复时,需断开次要电动机;ii)根据生产过程不允许或不需自起动的电动机。 下列电动机应装设9s时限的低电压保护,保护动作电压为额定电压45%~50%。i)有备用自动投人机械的I类负荷电动机;ii)在电源电压长时间消失后需自动断开的电动机。 保护装置应动作于跳闸。 为防止低电压保护因断线或断熔丝而造成误动作,应采用二只电压继电器接点串联的接线,必要时应装设电压回路断线监视装置,动作于信号。 无直流操作电源的电动机,可用失压脱扣器作电动机的失压保护或低电压保护。
电动机单相接地短路对电动机的危害取决于供电网络中性点的接地方式。在380/220V三相四线制电网中,由于电源变压器的中性点是接地的,所以电动机应装设单相接地短路保护,并动作于跳闸 对3~6kV电动机因电网中性点不接地,只有当接地电流大于5A时,才装设单相接地保护装置,动作于跳闸或信号 电动机定子绕组的相间短路不仅会引起绕组绝缘损坏.铁心烧毁,甚至会使供电网络电压显著降低,破坏其他设备的正常工作。故应装设相间短路保护 当电网电压降低时,电动机的输出转矩随电压平方降低,电动机吸取电流随之增大,供电网络阻抗上压降相应增加。为保证重要电动机的正常运行,在次要电动机上应装设低电压保护。低电压保护动作于信号