当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防水泵的吸水管上应设置() 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

一组消防水泵应设置不少于2条吸水管  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm  DN200的吸水管穿越消防水池处可采用刚性套管  吸水管上可设置带自锁装置的蝶阀  吸水管变径接头应采偏心异径管件,且在管底平接  
消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水量确定  采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔件接头,且管径不应大于DN250  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的2倍  消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象  
消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致, 且工作泵不宜超过 2 台  消防水泵应采用自灌式吸水  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊  消防水泵的出水管上应设置止回阀、 明杆闸阀  
消防水泵的出水管上设置的蝶阀应带有自锁装置  消防水泵的出水管上应设置压力表  一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接  每台消防水泵的出水管上应设置不小于DN75的试水管  
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀  
当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置减压型倒流防止器  每台消防水泵应设独立的吸水管  消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s  一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量  吸水管的直径小于DN250mm时,水流速度宜为1.2~1.6m/s  
水泵从市政直接吸水,在水泵吸水管上设置空气隔断的倒流防止器  水泵从市政直接吸水,在水泵出水管上设置空气隔断的倒流防止器  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵吸水管上设置减压型倒流防止器。  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。  室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。  
消防水泵出水管压力表的最大量程应为系统工作压力的1.6~2倍  消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表  消防水泵吸水管上的压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa  消防水泵出水管压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门  
一组消防水泵,吸水管不应少于两条  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN250时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm  
一组水泵的吸水管不应少于2条  消防水泵的吸水管变径连接时,应采用同心大小头管件  吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀  当吸水管管径超过DN300mm时,吸水管阀门宜设置电动阀门  
一组消防水泵,吸水管不应少于两条  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过 DN200 时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于 3mm。  
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600_  消防水泵的吸水管上可不设置过滤器  
消防水泵出水管上安装的试水管管径为 DN50  消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀  消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀  N50B 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 C 消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀 D 开启屋项试验消火栓后, 消防水泵自动启动并投入正常运转用时 50s  消防水泵自动启动后, 稳压泵继续运行  
一组消防水泵吸水管不应少于两条  设置旋流防止器时,吸水口的淹没深度不应小于600mm  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊  当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置倒流防止器  消防水泵吸水管变径连接时,应采用同心异径管件  
消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定  消防水泵启动控制按钮应置于手动启动档  消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置  打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换  稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,不大于15次/h  
仅在吸水管上设置了过滤器  未在出水管上设置有空气隔断的倒流防止器,仅设置止回阀  吸水管、出水管道在穿越外墙时,均采用了防水套管  吸水口设有旋流防止器,在消防水池最高有效水位下的淹没深度为200mm  
消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管  消防水泵不宜设置在有防振要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减振措施  消防水泵的吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管件并采用管顶平接  

热门试题

更多