当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

自动控制方式下, 当只有一种探测器发出火警信号时, 下面哪项 不正确? ()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在100s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  
控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发出的故障信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号  控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80s时发出故障信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信号  控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障信号  
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号  在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号  消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵  断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号  消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动  
灭火控制器只配有感烟火灾探测器  当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火灾声光信号,通知有火灾发生  当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声光信号,通知有火灾发生  控制器发出火灾声光信号,通知有火灾发生,有关人员应撤离现场,并发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备  经过一段时间延时后,即发出灭火指令,打开电磁阀,启动气体打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火  
使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80s时发出故障信号  使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发出故障信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信号  在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号  使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障报警信号  
细水雾灭火控制盘发出火灾声、光警报信号,通知有火灾发  有关人员应撤离现场,并发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备  同时发出灭火指令,启动细水雾水泵  火灾报警控制器联动控制细水雾灭火控制盘打开区域控制电磁阀,释放灭火剂(水),实施灭火  
首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于“自动” 位置  模拟首个火灾探测器的报警信号, 当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后, 控制盘立即发出声、 光警报  模拟第二个火灾报警信号, 系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后, 应发出联动指令, 经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀  模拟第二个火灾报警信号, 系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后, 应发出联动指令, 经过延时(根据需要预先设定)后启动泡沬消防水泵、 比例混合装置、 分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火  
断开一个探测回路与控制器之间的连线,56秒时控制器发出故障信号  报警控制器在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发岀火灾报警信号,85秒时控制器发岀火灾报警信号  将一个探测回路中任意探测器的接线断开,30秒时控制器发出故障信号  断开备用电源与控制器之间的连线,66秒时控制器发出故障信号  
同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器发出的报警信号  同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感烟火灾探测器发出的报警信号  同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的火焰探测器发出的报警信号  同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的手动火灾报警按钮发出的报警信号  
使用发烟器分别对同一防火分区内两只独立感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号,防烟风机启动  使用发烟器对同一防火分区内一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,再按下一只手动火灾报警按钮,探测器和手动报警按钮相继发出火灾报警信号,防烟风机启动  使用发烟器分别对同一防烟分区内两只独立感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号,排烟风机启动  使用发烟器分别对相邻防火分区内各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号,防烟风机启动  
断开一个探测回路与控制器之间的连线,56s时控制器发出故障信号  报警控制器在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,85s时控制器发出火灾报警信号  将一个探测回路中任一探测器的连线断开,30s时控制器发出故障信号  断开备电源与控制器之间的连线,66s时控制器发出故障信号  
水喷雾灭火控制盘即发出火灾声、光警报信号,通知有异常情况发生  不启动灭火装置释放灭火剂  发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备  如确需启动水喷雾灭火系统灭火时,在水喷雾灭火控制盘面板按下“紧急启动”按钮,即可启动灭火装置  

热门试题

更多