风管支吊架不宜设在风口、阀门、检查门及自控机构处,支吊架距风口或插接管的距离不宜小于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm  对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于2m  风管垂直安装,间距不应大于4m  支、吊架不宜设置在风口、阀门检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm  当水平悬吊的主、干风管长度超过10m时,应设置防止摆动的固定点  
风口  风阀  检查门  自控机构  
切断支吊架的型钢应采用机械加工  支吊架不宜设在风口、阀门、检查门、自控装置处  输送含有腐蚀介质的气体的风管应采用硬聚氯乙烯  风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,应设厚度不小于1.5mm的预埋管或防护套管  风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵  
风管水平安装,直径或边长尺寸大于等于400mm,支、吊架间距不应大于3m  风管水平安装,直径或边长尺寸小于400mm,支、吊架间距不应大于4m  风管垂直安装,支、吊架间距不应大于3m,但每根立管的固定件不应少于2个  风管支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处  
风管口  阀门  风管法兰  检查门  自控装置  
切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔不能采用机械加工  支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处  风管安装就位应先下层后上层,先主干管后支管,先立管后水平管  切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔可以用电气焊切割  
采用螺纹连接应有松动措施  自控机构处不宜设置支、吊架  不能采用膨胀螺栓固定支、吊架  风阀等部件及设备与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架  不锈钢板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防腐绝缘措施  
支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作  在风口、检查门处设置防晃支架  支吊架离风口的距离不大于200mm  悬吊水平主干风管直线长度大于20m 时,应设置防晃支架  不锈钢板与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝措施  
靠墙靠柱的水平风管支架用悬臂或有斜撑的支架,否则采用托底吊架  可采用组合型通用构架新支(吊)架  用钢卷尺排距,发现有支、吊架设在风口、阀门、检查门或自控机构处时,要重新调整个别预埋件  靠墙靠柱安装的垂直风管用悬臂托架或有支撑的支架  支(吊)架的预埋件射钉或膨胀螺栓位置经核对应正确、牢固、可靠  
风管水平安装,直径或边长尺寸大于等于400mm,支,吊架间距不应大于3m  风管水平安装,直径或边长尺寸小于400mm,支、吊架间距不应大于4m  风管垂直安装,支、吊架间距不应大于3m,但每根立管的固定件不应少于2个  风管支、吊架不得设置在风口,阀门、梭查门及自控机构处  
风口  阀门  风管拼接  检查门  自控装置  
风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管   风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵   风管穿过需要封闭的墙体时,应设钢板厚度不小于 2.0mm 的预埋管或防护套   支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处   切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,或用电气焊切割  

热门试题