当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于硅酮结构密封胶剥离试验的说法,不正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

中性硅酮结构密封胶  酸性硅酮耐候密封胶  碱性硅酮结构密封胶  中性硅酮耐候密封胶  
嵌缝前应将板缝清洁干净  严禁使用过期的密封胶  硅酮结构密封胶宜作为硅酮耐候密封胶使用  同一个工程可以使用不同品牌的硅酮结构密封胶  同一个工程应使用同一品牌的硅酮耐候密封胶  
必须是中性硅酮结构密封胶  必须在有效期内使用  结构密封胶的嵌缝宽度不得少于6.0mm  结构密封胶的施工温度应在15~30℃  
必须是中性硅酮结构密封胶  必须在有效期内使用  结构密封胶的嵌缝宽度不得少于6.0mm  结构密封胶的施工温度应在15—30℃  
蝴蝶试验  强度试验  胶杯试验  剥离试验  
硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验,并对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验  同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶,并应有保质年限的质量证书。  同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。  用硅酮结构密封胶粘结固定构件时,注胶应在温度15℃以上30℃以下、相对湿度50%以上,且洁净、通风的室内进行,胶的宽度、厚度应符合设计要求;板块在打注硅酮结构密封胶后,应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内养护;除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶  幕墙的气密性应符合设计规定的等级要求,幕墙的密封条是确保密封性能的关键材料  
同一工程应采用同一品牌单组分或双组分的硅酮结构密封胶  同一工程不得同时采用超过2个品牌的硅酮结构密封胶  同一工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用  应对石材幕墙用的密封胶的污染性指标进行复验,金属幕墙用的密封胶的污染性指标可不复验  石材幕墙面板嵌缝采用硅酮结构密封胶  
中性硅酮耐候密封胶  中性硅酮结构密封胶  酸性硅酮耐候密封胶  酸性硅酮结构密封胶  
硅酮结构密封胶  中性硅酮结构密封胶  硅酮耐侯密封胶  中性硅酮耐侯密封胶  
必须是中性硅酮结构密封胶  必须在有效期内使用  结构密封胶的嵌缝宽度不得少于6.0mm  结构密封胶的施工温度应在15~27℃  
中性硅酮结构密封胶  硅酮耐候密封胶  弹性硅酮结构密封胶  低发泡结构密封胶  
将已固化的结构装配组件的结构胶部位切开,在切开剥离后的玻璃和铝框上进行结构胶剥离试验  顺着胶条方向做一个切割面,由该切割面沿铝框基材面切出两个长度约50mm的垂直切割面  半隐框,隐框玻璃幕墙组件,每100个组件抽到1件进行剥离试验  切割面用手捏住,以大于900的角度向后撕扯结构胶,然后观察剥离面破坏情况  
硅酮结构密封胶可以和硅酮耐候密封胶互相替代使用  密封胶注满后,应检查胶缝,如有气泡,空心等缺陷时应及时处理  不宜在夜晚,雨天打胶  硅酮耐候密封胶嵌缝前应将板缝清洁干净,并保持干燥  密封胶的施工厚度应大于4.5mm,一般控制在5mm以内  
强度试验  胶杯试验  蝴蝶试验  剥离试验  
全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触  硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用  除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶  采用胶缝传力的全玻幕墙,其胶缝不得采用硅酮结构密封胶  
硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验,并对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验  同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶,并应有保质年限的质量证书。  同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。  用硅酮结构密封胶粘结固定构件时,注胶应在温度15℃以上30℃以下、相对湿度50%以上,且洁净、通风的室内进行,胶的宽度、厚度应符合设计要求;板块在打注硅酮结构密封胶后,应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内养护;除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶幕墙的气密性应符合设计规定的等级要求,幕墙的密封条是确保密封性能的关键材料  
必须是中性硅酮结构密封胶  必须在有效期内使用  结构密封胶的嵌缝宽度不得少于6.0mm  结构密封胶的施工温度应在15~27℃  
剥离试验  混匀性试验  拉断试验  淋水试验  

热门试题

更多