后备保护应采用近后备方式 对于单侧电源线路可装设两段电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护,第二段为带时限的过电流保护 当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除故障时,应快速切除故障 对于1~2km双侧电源的短线路,当有特殊要求时,可采用纵差保护作为主保护,电流保护作为后备
后备保护应采用近后备方式 对于单侧电源线路可装设两段电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护,第二段为带时限的过电流保护 当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除故障时,应快速切除故障 对于1~2km双侧电源的段线路,当有特殊要求时,可采用差动保护为主保护,电流保护为后备
电压为10kV及以下、容量为10MVA-及以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。 电压为10kV以上、容量在10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为63MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。 容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。 电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。 容量为400kVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。 电压为220kV的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。
主变差动保护动作 主变110kV侧过流保护动作 110kV线路无短路电流,线路失压保护动作跳闸 110kV线路断路器手动合闸
电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器 后备保护应采用近后备方式 当线路短路使重要用户母线电压低于额定电压的60%时,应快速切除故障 当过电流保护时限不大于0.5~0.7s时,应装设瞬时的电流速断保护
10kV母线应装设专用的母线保护 10kV馈电线路可装设带方向的电流速断 10kV馈电线路宜装设有选择性的接她保护,并动作于信号 110/10kV变压器应装设电流速断保护作为主保护
电流速断保护 过励磁保护 中性点电压不平衡保护 过电压保护
选用10kV母线分段电抗器 两台主变分列运行 选用高阻抗变压器 装设10kV线路电抗器
电流速断保护 过励磁保护 中性点电压不平衡保护 过电压保护
标称电压3kV、1000kW发电机 标称电压0.4kV、1500kW发电机 标称电压10kV、10MVA变压器 标称电压10kV、2000kVA重要变压器,电流速断保护灵敏度不满足要求
由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上 后备保护应采用近后备方式 当线路短路使重要用户母线电压低于额定电压的60%时,应快速切除故障 当过电流保护时限不大于0.5~0.7s时,应装设瞬动的电流速断保护
由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上 当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的63%时,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障 当过电流保护的时限不大于0.5~0.7s时,且没有第三款所列的情况,或没有配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速断保护 后备保护应采用远后备方式