对3~10kV中性点不接地系统的线路装设相间短路装置时,下列哪些要求是正确的?()
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《多项选择题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
10kV电力网当单相接地电流小于A时可采用中性点不接地系统
10
20
30
40
中性点接地方式:10kV~35kV系统一般为非有效接地系统可采用经消弧 线圈接地或不接地方式以电缆为
直接接地
经消弧线圈接地
经小电阻接地
不接地
在中性点不接地系统中当单相接地电流大于一定值如3~10KV系统中接地电流 大于30A35KV及以上系
在110一220kV中性点直接接地电网中的线路上只装设反应相间短路的保 护装置
在6~10kV中性点不接地系统中发生单相接地时非故障的相对地电压将 不升高
10KV6KV中性点不接地系统发生一相接地故障时允许运行小时
1
2
3
5
10KV不接地系统中做为监视对地绝缘的电压互感器一次绕组的中性点接应接地
应监测交流系统绝缘的回路是
同步发电机的定子回路;
110kV中性点接地系统母线;
35kV中性点不接地系统母线;
10kV中性点不接地系统母线。
在6~10KV中性点不接地系统中发生单相接地时非故障相的相电压将__________
6~10KV中性点不接地系统中发生单相接地故障非故 障相电压比正常相电压________
10kV中性点不接地系统选择无间隙金属氧化物时额定电压一般选取
10kV
12kV
17kV
25kV
在6~10kV中性点不接地系统中发生单相接地时故障相对地电压降低
3~10KV中性点不接地系统中当电力网接地电容电流大于时电源中性点需经消弧圈接地
某电力用户设35/10kV变电站10kV系统为中性点不接地系统下设有三个10kV车间变电所其中
10A
15A
4.9A
2.1A
某10kV中性点不接地系统发生单相接地时在所有线路轮流拉路一遍后仍 然没有找到故障线路则原因可能是两
对3~10kV中性点不接地系统的线路装设相间短路保护装置时下列哪些要求是正确的
由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上
后备保护应采用近后备方式
当线路短路使重要用户母线电压低于额定电压的60%时,应快速切除故障
当过电流保护时限不大于0.5~0.7s时,应装设瞬动的电流速断保护
对中性点不接地系统的10kV架空配电线路单相接地时
会造成速断跳闸
会造成过电流跳闸
会造成断路器跳闸
开关不会跳闸
在中性点不接地系统中当单相接地电流大于一定值如3~10kV系统中接地电流大于30A35kV及以上系
6~10kV中性点不接地系统中发生单相接地故障非故障相电压为正常相 电压的________
应用于标称电压为10kV的中性点不接地系统中的变压器的相对地雷击冲击耐受电压和短路时工频耐受电压分别
75kV,35kV
75kV,28kV
60kV,35kV
60kV,28kV
热门试题
更多
某企业供电系统计算电路如下图所示图中35kV电缆线路采用交联聚乙烯铜芯电缆长度为3.5km电缆截面为150mm235kV电缆有关参数见下表请回答下列有关的问题并列出解答的过程已知35kV电缆线路供电负荷为三相平衡负荷总降压变电所35kV侧计算电流为200A功率因数为0.8请问该段35kV电缆线路的电压损失△u%为下列哪一项
某高层办公楼供电电源为交流10kV频率50Hz10/0.4kV变电所设在本楼内10kV侧采用低电阻接地系统400/230V侧接地形式采用TN-S系统且低压装置采用保护总等电位连接系统请回答下列问题并列出解答过程该办公楼电源10kV侧采用低电阻接地系统10/0.4kV变电站接地网地表层的土壤电阻率ρs为200Ωm若表层衰减系数Cs=0.86接地故障电流持续时间t=0.5s当10kV__电气装置发生单相接地故障时变电站接地装置的接触电位差不应超过下列哪组数值
某110kV变电站有110kV35kV10kV三个电压等级设一台三相三卷变压器系统图如图所示主变110kV中性点采用直接接地35kV10kV中性点采用消弧线圈接地10kV侧无电源且不考虑电动机的反馈电流请回答下列问题并列出解答过程该变电站某10kV出线采用真空断路器作为开断电器假定110kV35kV母线均接入无限大电源系统10kV母线三相短路电流初始值为18.5kA对该断路器按动稳定条件校验断路器额定峰值耐受电流最小值应为下列哪一项
某省会城市拟在市中心建400m超高层集商业办公酒店为一体的标志性公共建筑当地海拔标高2000m三路35kV__电缆进户供电建筑物内设35/10kV及若干10/0.4kV变配电所__与低压电气装置共用接地网请回答下列问题并写出解答过程楼内低压配电为TN-S系统办公开水间设置AC220V/6kW电热水器间接接触保护断路器过电流整定值I=32A瞬动电流I=6I电热水器旁500mm处有一组暖气为保障人身安全降低电热水器发生接地故障时产生的接触电压开水间做局部等电位联结计算产生接触电压的那段线路导体的电阻最大不应超过下列哪项数值
某企业新建35kV/10kV变电所短路电流计算系统如下图所示其已知参数均列在图上第一电源为无穷大容量第二电源为汽轮发电机容量30MW功率因数0.8超瞬态电抗值χ″d=13.65%两路电源同时供电两台降压变压器并列运行10kV母线上其中一回馈线给一台1500kW的电动机供电电动机效率0.95起动电流倍数为6电动机超瞬态电抗相对值0.15635kV架空线路的电抗为0.37Ω/km短路电流计算不计算元件电阻回答下列问题k2点三相短路时Os第二电源提供的短路电流和短路容量为下列哪组数值
某企业的110kV变电所装有容量为20MVA的主变压器两台2回110kV出线GIS10kV母线分2段每段15回馈线计算机监控有人值班请回答下列问题并列出解答过程如果该变电所220V直流系统选用200A.h的GF型铅酸蓄电池蓄电池组的电池个数为108个经常负荷电流为15A事故放电末期随机5s冲击放电电流值为18A事故放电初期1min冲击电流和1h事故放电末期的电流均为36A计算事故放电末期承受随机5s冲击放电电流的实际电压和事故放电初期1min承受冲击放电电流时的实际电压为下列哪一项查曲线时所需参数取整数
某省会城市拟在市中心建400m超高层集商业办公酒店为一体的标志性公共建筑当地海拔标高2000m三路35kV__电缆进户供电建筑物内设35/10kV及若干10/0.4kV变配电所__与低压电气装置共用接地网请回答下列问题并写出解答过程请确定变电所室内10kV空气绝缘母线桥相间距离最小不应小于下列哪项数值
某110kV变电站有110kV35kV10kV三个电压等级设一台三相三卷变压器系统图如图所示主变110kV中性点采用直接接地35kV10kV中性点采用消弧线圈接地10kV侧无电源且不考虑电动机的反馈电流请回答下列问题并列出解答过程变电站10kV出线选用的电流互感器有关参数如下型号LZZB9-10额定电流200A短时耐受电流24.5kA短时耐受时间1s峰值耐受电流60kA当110kV35kV母线均接入无限大电源系统10kV线路三相短路电流持续时间为1.2s时所选电流互感器热稳定允许通过的三相短路电流有效值是下列哪项数值
某炼钢厂除尘风机电动机额定功率为P=2100kW额定转速n=1500r/min额定电压10kV除尘风机额定功率为P=2000kW额定转速n=1491r/min根据工艺状况工作在高速或低速状态高速时的转速为1350r/min低速时的转速为300r/min年作业320天每天24h进行方案设计时需做液力耦合器调速方案和变频器调速方案的技术比较变频器效率为0.98忽略风机电动机效率和功率因数的影响请回答下列问题并列出解答过程在做液力偶合器调速方案时计算确定液力偶合器工作轮有效工作直径D是多少
一座35kV变电所有两回35kV进线装有两台35/10kV5000kVA主变压器35kV母线和10kV母线均采用单母线分段接线方式有关参数如图所示继电保护装置由电流互感器DL型电流继电器时间继电器组成可靠系数1.2接线系数1继电器返回系数0.85请回答下列问题并列出解答过程 假定该变电所在最大运行方式下主变压器低压侧三相短路时流过__侧的超瞬态电流为1.3kA在最小运行方式下主变压器低压侧三相短路时流过__侧的超瞬态电流为1.1kA主变压器过电流保护装置的一次动作电流和灵敏系数为下列哪一项假定系统电源容量为无穷大稳态短路电流等于超瞬态短路电流过负荷系数取1.1
某工程通信机房设有防静电架空地板用于缆线的敷设室内安装有通信设备网络设备UPS电源设备及接地装置等请回答下列问题并写出解答过程用电设备过电流保护器Ss时的动作电流为200A通信机房内采用辅助等电位联结根据规范要求可触及的外露可导电部分和外界可导电部分之间的电阻R应小于等于下列哪项数值
某高层办公楼供电电源为交流10kV频率50Hz10/0.4kV变电所设在本楼内10kV侧采用低电阻接地系统400/230V侧接地形式采用TN-S系统且低压装置采用保护总等电位连接系统请回答下列问题并列出解答过程办公楼10/0.4kV变电所的压接地系统和低压接地系统相互连接变电所的接地电阻为3.3Ω若变电所10kV__侧发生单相接地故障测得故障电流为150A在故障持续期内低压系统线导体与变电所低压设备外露可导电部分之间的工频应力电压为下列哪项数值
某企业新建35/10kV变电所10kV侧计算有功功率17450kW计算无功功率11200kvar选用两台16000kVA的变压器每单台变压器阻抗电压8%短路损耗为70kW两台变压器同时工作分列运行负荷平均分配35kV侧最大运行方式下短路容量为230MVA最小运行方式下短路容量为150MVA该变电所采用两回35kV输电线路供电两回线路同时工作请回答下列问题假定该变电所一台变压器所带负荷的功率因数为0.7其最大电压损失为下列哪项数值
某企业从电网引来两路6kV电源变电所主接线如下图所示短路计算S取100MVA假设工厂远离电源系统电源容量为无穷大请回答下列问题图中6kV系统的主接线为单母线分段工作中两电源互为备用在分段断路器上装设备用电源自动投入装置说明下列哪项不满足作为备用电源和自动投入装置的基本要求
某110kV变电站有110kV35kV10kV三个电压等级设一台三相三卷变压器系统图如图所示主变110kV中性点采用直接接地35kV10kV中性点采用消弧线圈接地10kV侧无电源且不考虑电动机的反馈电流请回答下列问题并列出解答过程假定该变电站10kV母线三相短路电流为29.5kA现需将本站10kV母线三相短路电流限制到20kA以下拟采用在变压器10kV侧串接限流电抗器的方式所选电抗器额定电压10kV额定电流2000A该限流电抗器电抗率最小应为下列哪一项
某高层办公楼供电电源为交流10kV频率50Hz10/0.4kV变电所设在本楼内10kV侧采用低电阻接地系统400/230V侧接地形式采用TN-S系统且低压装置采用保护总等电位连接系统请回答下列问题并列出解答过程因低压系统发生接地故障办公室有一电气设备的金属外壳带电若已知干燥环境大的接触表面积50Hz/60Hz交流电流路径为手到手的人体总阻抗ZT见下表若人体碰触到该电气设备交流接触电压为75V干燥条件大的接触表面积电流的路径为人体双手对身体躯干成并联接触电流应为下列哪项数值
某企业新建35/10kV变电所10kV侧计算有功功率17450kW计算无功功率11200kvar选用两台16000kVA的变压器每单台变压器阻抗电压8%短路损耗为70kW两台变压器同时工作分列运行负荷平均分配35kV侧最大运行方式下短路容量为230MVA最小运行方式下短路容量为150MVA该变电所采用两回35kV输电线路供电两回线路同时工作请回答下列问题该变电所10kV母线正常运行时电压为10.2kV请计算10kV母线侧电压偏差为下列哪一项
某省会城市综合体项目地上4栋一类高层建筑地下室连成一体总建筑面积280301m2建筑面积分配见下表设置10kV配电站一座请回答下列电气设计过程中的问题并列出解答过程已知10kV电源供电线路每回路最大电流600A本项目方案设计阶段负荷估算见下表请说明按规范要求应向电力公司最少申请几回路10kV电源供电线路
某企业供电系统计算电路如下图所示 图中35kV电缆线路采用交联聚乙烯铜芯电缆长度为3.5km电缆截面为150mm235kV电缆有关参数见下表请回答下列有关的问题并列出解答的过程 假定总降压变电所计算有功负荷为15000kW补偿前后的功率因数分别为0.8和0.9该段线路补偿前后有功损耗为下列哪一项
某企业的110kV变电所装有容量为20MVA的主变压器两台2回110kV出线GIS10kV母线分2段每段15回馈线计算机监控有人值班请回答下列问题并列出解答过程关于直流负荷下列哪一项叙述是错误的
某企业的110kV变电所装有容量为20MVA的主变压器两台2回110kV出线GIS10kV母线分2段每段15回馈线计算机监控有人值班请回答下列问题并列出解答过程若变电所信号控制保护装置容量为2500WUPS装置为3000W事故照明容量为1500W断路器操作负荷为800W各设备的额定电压220V功率因数取1直流负荷的经常负荷电流0.5h事故放电容量1h事故放电容量为下列哪一项
某工程设计中一级负荷中的特别重要负荷统计如下给水泵电动机共3台两用一备每台额定功率45kW允许断电时间5min风机用润滑油泵电动机共4台三用一备每台额定功率10kW允许断电时间5min应急照明安装容量50kW允许断电时间5s变电所直流电源充电装置安装容量6kW允许断电时间10min计算机控制与监视系统安装容量30kW允许断电时间5ms上述负荷中电动机的起动电流倍数为7电动机的功率因数为0.85电动机效率为0.92起动时的功率因数为0.5直接但不同时起动请回答下列问题下列哪一项不能采用快速自起动柴油发电机作为应急电源
某省会城市综合体项目地上4栋一类高层建筑地下室连成一体总建筑面积280301m2建筑面积分配见下表设置10kV配电站一座请回答下列电气设计过程中的问题并列出解答过程裙房商场电梯数量见下表请按需要系数法计算同时系数取0.8供全部电梯的电缆导体载流量不应小于下列哪一项
某工程通信机房设有防静电架空地板用于缆线的敷设室内安装有通信设备网络设备UPS电源设备及接地装置等请回答下列问题并写出解答过程当防静电地板与接地导体采用导电胶粘接时规范要求其接触面积不宜小于下列哪项数值
某企业新建35/10kV变电所10kV侧计算有功功率17450kW计算无功功率11200kvar选用两台16000kVA的变压器每单台变压器阻抗电压8%短路损耗为70kW两台变压器同时工作分列运行负荷平均分配35kV侧最大运行方式下短路容量为230MVA最小运行方式下短路容量为150MVA该变电所采用两回35kV输电线路供电两回线路同时工作请回答下列问题请计算补偿前的10kV侧平均功率因数年平均负荷系数αav=0.75βav=0.8假定两台变压器所带负荷的功率因数相同如果要求10kV侧平均功率因数补偿到0.9以上按最不利的条件计算补偿容量其计算结果最接近下列哪组数值
某企业新建35kV/10kV变电所短路电流计算系统如下图所示其已知参数均列在图上第一电源为无穷大容量第二电源为汽轮发电机容量30MW功率因数0.8超瞬态电抗值χ″d=13.65%两路电源同时供电两台降压变压器并列运行10kV母线上其中一回馈线给一台1500kW的电动机供电电动机效率0.95起动电流倍数为6电动机超瞬态电抗相对值0.15635kV架空线路的电抗为0.37Ω/km短路电流计算不计算元件电阻回答下列问题k1点三相短路时Os第二电源提供的短路电流和短路容量为下列哪组数值
一座35kV变电所有两回35kV进线装有两台35/10kV5000kVA主变压器35kV母线和10kV母线均采用单母线分段接线方式有关参数如图所示继电保护装置由电流互感器DL型电流继电器时间继电器组成可靠系数1.2接线系数1继电器返回系数0.85请回答下列问题并列出解答过程 已知图中10/0.4kV800kVA变压器__侧短路容量200MVA变压器短路损耗7.5kW低压侧0.4kV母线上三相短路和两相短路电流稳态值为下列哪一项低压侧母线段阻抗忽略不计
某办公楼供电电源10kV电网中性点为小电阻接地系统双路10kV__电缆进户楼内10kV__与低压电气装置共用接地网请回答下列问题并列出解答过程建筑物基础为钢筋混凝土桩筏基桩基数量800根深度t=36m基底长边L1=180m短边L2=90m土壤电阻率p=120Ω.m若利用桩基基础做自然接地极计算其接地电阻R是下列哪项数值计算形状系数查图时取靠近图中网格交叉点的近似值
某企业从电网引来两路6kV电源变电所主接线如下图所示短路计算S取100MVA假设工厂远离电源系统电源容量为无穷大请回答下列问题设上图中电动机的额定功率为200kW额定电流为27A6kV母线处的最大短路电流Ik为28kA电动机回路的短路电流切除时间为0.6s此回路电流互感器CT的额定热稳定参数如下表说明根据量程和热稳定条件选择CT应为哪一项
某省会城市拟在市中心建400m超高层集商业办公酒店为一体的标志性公共建筑当地海拔标高2000m三路35kV__电缆进户供电建筑物内设35/10kV及若干10/0.4kV变配电所__与低压电气装置共用接地网请回答下列问题并写出解答过程已知某段低压线路末端短路电流为2.1kA计算该断路器瞬动或短延时过电流脱扣器整定值最大不超过下列哪项数值