水泵额定扬程大于1.0MPa时,水压强度试验压力为额定扬程加0.4MPa 水压强度试验时,达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa为合格 水压严密性试验压力为系统设计工作压力,达到试验压力后,稳压24h,管网无泄漏为合格 干式系统和预作用系统,应采用空气或者氮气进行气压严密性试验 气压严密性试验,试验压力为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.1MPa
3;0.01 0.28;0.01 0.28;0.05 3;0.05
某消防给水管采用镀锌钢管,工作压力为0.8MPa,水压强度试验压力可以选取1.2MPa 水压强度试验的测试点设在管网最低点,管网注水排气时,缓慢升压达到试验压力后稳压10min,管网无泄漏、无变形,且压力降≤0.O1MPa 水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为系统工作压力达到试验压力后,稳压12h,管网无泄漏 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应≤0.O1MPa。
强度试验压力应为公称压力的1.5倍 强度试验压力应为公称压力的1.1倍 严密性试验压力应为公称压力的1.1倍 严密性试验压力应为公称压力的1.5倍
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力 水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa 干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验 水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗后进行 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力 应为 0.28MPa,且稳压 24h,压力降不低于 0.01MPa 管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致