气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

氢气  氧气  氯气  空气  氮气  
水泵额定扬程大于1.0MPa时,水压强度试验压力为额定扬程加0.4MPa  水压强度试验时,达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa为合格  水压严密性试验压力为系统设计工作压力,达到试验压力后,稳压24h,管网无泄漏为合格  干式系统和预作用系统,应采用空气或者氮气进行气压严密性试验  气压严密性试验,试验压力为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.1MPa  
空气  氮气  氧气  一氧化碳  二氧化碳  
空气  氮气  氧气  一氧化碳  二氧化碳
  
某消防给水管采用镀锌钢管,工作压力为0.8MPa,水压强度试验压力可以选取1.2MPa  水压强度试验的测试点设在管网最低点,管网注水排气时,缓慢升压达到试验压力后稳压10min,管网无泄漏、无变形,且压力降≤0.O1MPa  水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为系统工作压力达到试验压力后,稳压12h,管网无泄漏  气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应≤0.O1MPa。  
强度试验压力应为公称压力的1.5倍  强度试验压力应为公称压力的1.1倍  严密性试验压力应为公称压力的1.1倍  严密性试验压力应为公称压力的1.5倍  
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力  水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa  干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验  水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行  管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%  
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗后进行  气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力 应为 0.28MPa,且稳压 24h,压力降不低于 0.01MPa  管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致  
天然气  空气  氮气  其它惰性气体  