你可能感兴趣的试题
变电所中电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合 送电线路按规程对各级电压要求的耐雷水平进行配合 在悬垂绝缘子串的空气间隙绝缘配合中,应计及导线风偏的影响 变电站雷电过压的绝缘配合还应对线路的雷电入侵波作配合
I、II、Ⅲ; I、II; I、II、Ⅳ; II、Ⅳ。
1213kV; 1314kV; 1415kV; 1516kV。
气体绝缘组合电器(GIS)和低电阻接地系统选用碳化硅普通阀式避雷器; 330、500kV有效接地系统应选用金属氧化物避雷器; 110、220kV有效接地系统,宜选用金属氧化物避雷器; 旋转电机选用旋转电机金属氧化物避雷器或旋转电机磁吹阀式避雷器。
545.6kV; 595.2kV; 644.8kV; 694.4kV。
一般由雷电过电压决定绝缘水平,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合,外绝缘常由泄漏比距控制; 电气设备的绝缘水平,在正常情况下能够耐受操作过电压,一般不采用专门限制内过电压措施; 配电装置中的绝缘子串,空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合; 操作过电压要求的绝缘水平,以避雷器的操作过电压保护水平为基础配合。
330kV及以上送电线路仅考虑空载线路合闸、单相重合闸和成功的三相重合闸(如运行中使用)时的操作过电压; 330kV及以上变电所电气设备及绝缘子串、空气间隙的操作冲击强度,以避雷器相应保护水平为基础,进行绝缘配合; 220kV及以下变电所和线路的绝缘子串及空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行配合; 操作过电压下绝缘配合,可不考虑海拔高度的修正。
避雷器的持续运行电压220/kV,额定电压0.75×220kV 避雷器的持续运行电压242/kV,额定电压0.80×242kV 避雷器的持续运行电压252/kV,额定电压0.75×252kV 避雷器能承受所在系统作用的暂时过电压和操作过电压能量
Kc≥1.15; Kc≥1.25; Kc≥1.3; Kc≥1.4。
203.7kV; 218.2kV; 232.8kV; 247.3kV。
有效接地系统、范围Ⅱ应选用金属氧化物避雷器; 有效接地系统、范围工宜选用金属氧化物避雷器; 气体绝缘全封闭组合电器应选用金属氧化物避雷器; 低电阻接地系统应选用碳化硅避雷器。
避雷器的持续运行电压220,额定电压0.75×220kV 避雷器的持续运行电压242,额定电压0.8×242kV 避雷器的持续运行电压252,额定电压0.75×252kV 避雷器能承受所在系统作用的暂时过电压和操作过电压能量
气体绝缘全封闭组合电器(GI和低电阻接地系统应该选用金属氧化物避雷器 有效接地系统,范围I宜采用金属氧化物避雷器 旋转电机的雷电侵入波过电压保护,宜采用旋转电机金属氧化物避雷器或旋转电机磁吹阀式避雷器 不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,根据系统中谐振过电压和间歇性电弧接地过电压等发生的可能性及其严重程度,可任选金属氧化物避雷器或碳化硅普通阀避雷器