你可能感兴趣的试题
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
缓慢升压至试验压力,至少保持20min,检查是否有泄漏和异常现象 缓慢升压至试验压力,至少保持20min,再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至工作压力,检查是否有泄漏和异常现象,继续升压到试验压力,至少保护20min,再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至工作压力,检查是否有泄漏和异常现象,继续升压至试验压力进行检查,至少保持20min
升压前检查球壳表面应有结露现象 升压至试验压力的50%时保持15min,然后对球罐的所有焊缝和连接部位做初次目视,做渗漏检查,确认无渗漏后继续升压 压力升至试验压力的80%时保持15min,再次做渗漏检查 压力升至试验压力时保持30min,然后将压力降至设计压力进行检查,以无渗漏为合格
充液后缓慢升至设计压力,确认无泄漏→升压至试验压力,保压30min→压力降至设计压力的80%→检查 充液后缓慢升至设计压力,确认无泄漏→升压至试验压力,保压30min→压力降至试验压力的80%→检查 充液后缓慢升至试验压力,确认无泄漏→保压30min→压力降至试验压力的80%→检查 充液后缓慢升至设计压力,确认无泄漏→升压至试验压力,保压30min→压力降至操作压力的80%→检查
管道进行气压强度试验时, 当压力升至试验压力的 50%时, 如未发现异状或泄漏, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级稳压 3min, 直至试验压力 吹扫管道可采用压缩空气或氮气, 吹扫时, 管道末端的气体流速不应小于 10m/s 灭火剂输送管道气密性试验压力, 应取水压强度试验压力的 80% 管道进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3min 内压力降不超过试验压力的 10%为合格 进行水压强度试验时, 以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 保压 5min, 检查管道各处无渗漏, 无变形为合格
缓慢升压至试验压力。至少保持20min,检查是否有泄漏扣异常现象 缓慢升压至试验压力。至少保持20min,再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至工作压力。检查是否有泄漏和异常现象,缓慢升压至试验压力,至少保持20min,再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至工作压力,检查是否有泄漏和异常现象,继续升压至试验压力进行检查,至少保持20min
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的l0%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压lOmin→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力的50%一按试验压力的l0%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至没计压力涂发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力→稳压lOmin→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
缓慢升压至试验压力,至少保持20min,再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至工作压力,检查是否有泄漏和异常现象,继续升压到试验压力,至少保护20min,再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至试验压力,至少保持20min,检查是否有泄漏和异常现象 缓慢升压至工作压力,检查是否有泄漏和异常现象,继续升压至试验压力进行检查,至少保持20min
缓慢升压至试验压力, 至少保持 20mi n, 检查是否有泄漏和异常现象 缓慢升压至试验压力, 至少保持 20mi n, 再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至工作压力, 检查是否有泄漏和异常现象, 缓 I t 升压至试验压力,至少保持 20mi n, 再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至工作压力, 检查是否有泄漏和异常现象, 继续升压至试验压力进行检查, 至少保持 20mi n
缓慢升压至试验压力,至少保持20min,检查是否有泄漏和异常现象 缓慢升压至试验压力,至少保持20min,再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至工作压力,检查是否有泄漏和异常现象,缓慢升压至试验压力,至少保持20min,再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至工作压力,检查是否有泄漏和异常现象,继续升压至试验压力进行检查,至少保持20min
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
缓慢升压至试验压力,至少保持20min,检查是否有泄露和特别现象 缓慢升压至试验压力,至少保持20min,再缓慢降压至工作压力进展检查 缓慢升压至工作压力,检查是否有泄漏和特别现象,连续升压到试验压力,至少爱护20min,再缓慢降压至工作压力进展检查 缓慢升压至工作压力,检查是否有泄漏和特别现象,连续升压至试验压力进展检查,至少保持20min
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降,无渗漏为合格
1次升压至试验压力,稳压 分3次升压至试验压力,稳压 分2次升压至试验压力,稳压 分4次升压至试验压力,稳压
缓慢升压至试验压力,至少保持20min,检查是否有泄漏和异常现象 缓慢升压至试验压力,至少保持20min,再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至工作压力,检查是否有泄漏和异常现象,继续升压到试验压力,至少保护20min,再缓慢降压至工作压力进行检查 缓慢升压至工作压力,检查是否有泄漏和异常现象,继续升压至试验压力进行检查,至少保持20min