当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

液压强度试验的升压速度不应快于 0.1MPa/min, 当升压至 1/2 的强 度试验压力时,应停止升压,间隔 15min,检查无问题再升至 3/4 强 度压力,间隔 15min, 检查无问题再升至...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

因不具备水压强度试验条件,该消防工程施工单位采用了气压强度试验代替水压强度试验  在气压强度试验前,采用了充装的灭火剂进行预试验,试验压力为0.2MPa  气压强度试验时,缓慢增加升至试验压力的50%,未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力  进行气密性试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降未超过试验压力的10%  
压力测试;应力测试;抗拉强度  压力测试;应力测试;静压强度  液压试验;气压试验;静压强度  液压试验;气压试验;抗拉强度  
灭火剂输送管道需分别做水压强度试验和气压强度试验  灭火剂输送管道强度试验合格后进行吹扫,管道末端气体流速不应小于20m/s  水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保压3min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格  气动驱动装置的管道安装后应做强度试验和气压严密性试验,严密性试验压力应取驱动气体储存压力  
管道进行气压强度试验时, 当压力升至试验压力的 50%时, 如未发现异状或泄漏, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级稳压 3min, 直至试验压力  吹扫管道可采用压缩空气或氮气, 吹扫时, 管道末端的气体流速不应小于 10m/s  灭火剂输送管道气密性试验压力, 应取水压强度试验压力的 80%  管道进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3min 内压力降不超过试验压力的 10%为合格  进行水压强度试验时, 以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 保压 5min, 检查管道各处无渗漏, 无变形为合格  
水压强度试验的测试点应设置在系统管网的最不利点  水压强度试验的过程:缓慢升压,达到试验压力后,稳压 30min,管网应无泄漏、无 变形,且压力降不应大于0.05MPa  水压强度试验的过程:缓慢升压,达到试验压力后,稳压 30min,管网应无泄漏、无 变形,且压力降不应大于0.01MPa  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压 力,稳压 24h,应无泄漏  水压试验时环境温度不宜低于 4℃。当低于 4℃时,水压试验应采取防冻措施  
液压强度  气压强度  静压强度  动压强度  
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。  当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。  做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。  
水压强度试验,试验压力为15MPa,以0.5MPa/s的升压至试验压力,保压5min。无变形,无渗漏则合格。  无水压强度试验条件,采用气压强度试验代替试验压力为12MPa,先升压至6MPa,每升压试验压力的10%,保压3min。无变形,无渗漏则合格。  严密性试验应增压至10MPa,以0.5MPa/s的压力升压到试验压力,保压3min,压降不不大于试验压力的10%。无变形,无渗漏则合格。  经过气压强度试验后,未拆卸可不进行气密性试验。  在水压强度后气密性试验前应作吹扫试验,吹扫时末端的气体流速不应大于20m/s  
气压强度  静压强度  液压强度  动压强度  
静压强度  动压强度  液压强度  气压强度  
液压强度  气压强度  静压强度  动压强度  
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。  当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。  做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应 大于0.05MPa。  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。  

热门试题