当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

不能利用末端试水装置进行测试的是( ) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

试验压力采用1·1MPa  在试验压力下,保压时间不少于3min  末端试水装置手动(电动)操作方式灵活  信号开启装置能够在末端试水装置开启前输出信号  试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏  
出水压力不应低于0.05MPa  水流指示器、压力开关、报警阀应动作  开启末端试水装置5分钟内,自动启动消防泵  开启末端试水装置10分钟内,自动启动消防泵  
末端试水装置  专用测试管路  报警阀泄水阀  警铃试验阀  
喷头完好情况  利用末端试水装置、楼层试水阀对报警阀组放水,全面检查系统启动,报警功能以及出水情况。  电磁阀启动测试  水泵接合器通水加压测试  
报警管路控制阀  报警阀泄水阀  末端试水装置  警铃试验阀  
末端试水装置能够检验水流指示器或水力警铃是否报警  末端试水装置可以测试干式系统与湿式系统的充水时间  每个楼层最不利点喷头端试水装置  末端试水装置的间接排水的方式排人排水管道  末端试水装置的流量系数K应与同楼层或同防火分区选用的喷头相等  
报警阀组的启动功能测试  系统的流量压力测试  压力开关联动启泵功能  水力警铃的报警功能测试  
末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置可以测试干式系统和湿式系统的充水时间  每个楼层最不利点喷头处应设置末端试水装置  末端试水装置距地面的高度宜为1.5m  末端试水装置出水口的流量系数K应与同楼层或同防火分区选用的最大流量系数洒水喷头相同  
末端试水装置  专用测试管路  报警阀泄水阀  警铃试验阀  
泄水试验阀  末端试水装置  警铃试验阀  信号阀  
末端试水装置  专用测试管路  报警阀泄水阀  警铃试验阀  
电磁阀  末端试水装置测试  报警阀泄水阀测试  利用警铃试验阀测试  
消防水泵压力  水流指示器  末端试水装置  报警阀组  流量检测装置  
消防水泵压力和流量检测装置  末端试水装置  控制阀  排水管道  流量检测装置  
开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内手动启动消防水泵。  开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.04MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力表、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。  开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。  开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃,信号蝶阀应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。  
末端试水装置、专用测试管路、报警阀泄水阀、警铃试验阀  专用测试管路、报警阀泄水阀、警铃试验阀  末端试水装置、专用测试管路、报警阀泄水阀、  末端试水装置、专用测试管路、报警阀泄水阀、复位阀  