你可能感兴趣的试题
冷却效果相同时,多台冷却塔同步变频调节风机转速比冷却塔台数控制更节能 水源热泵机组采用地下水或地面水,作为分散小型单元式机组的水源时,应采用板式换热器的间接供水方式 在空调水系统中,定压点的最低压力应保证水系统最高点的压力高于大气压力4kPa 水环热泵空调系统使用开式冷却塔时,应设置中间换热器
当楼层的内区在冬季有一定供冷需求时,可采用冷却塔供冷 采用冷却塔供冷时,末端的供冷能力应根据冷却塔所能提供的空调冷水参数来确定 当采用开式冷却塔时应设置换热器 当采用闭式冷却塔时可直接供水
开式系统 闭式系统 既非开式也非闭式 介于闭式和开式之间
闭式系统 开式系统 介于闭式和开式之间 既非闭式也开式
空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物,并排除管道系统中的空气 系统连续运行应达到正常、平稳 系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为10% 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化系统对被测定参数进行检测和控制的要求
未端空气处理设备——冷冻水泵——冷却塔——冷却水泵——空调主机 空调主机——冷冻水泵——冷却塔——冷却水泵——未端空气处理设备 冷却塔——冷冻水泵——冷却水泵——空调主机——未端空气处理设备
系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为10% 系统连续运行应达到正常、平稳 空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物,并排除管道系统中的空气 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化系统对被测定参数进行检测和控制的要求 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致
冷却塔→集水池→循环水泵→用水设备→冷却塔 冷却塔→循环水泵→用水设备→冷却塔 冷却塔→用水设备→集水池→循环水泵→冷却塔 冷却塔→用水设备→循环水泵→冷却塔
闭式系统 开式系统 介于闭式和开式之间 既非开式也非闭式
水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响 水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃ 通风机、空调机组中的风机在额定转速成下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过80℃ 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于3h,运行应无异常情况 冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定