当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

排烟系统排烟风机、补风机的控制方式应包括( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

排烟风机外壳至墙壁的距离为700mm  与通风空调系统共用时排烟风机设置了橡胶减振装置  排烟风机采用了支架吊装方式  排烟风机出风口上装设了防护网  
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动  火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动启动  排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,但不能连锁关闭排烟风机和补风机  
现场手动启动  火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动启动  系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动  
当打开某个常闭排烟阀开启时,排烟风机联动启动。  当火灾报警后,机械排烟系统启动所有部位的排烟阀,并且状态信号应当反馈到消防控制室内  当火灾报警后,着火部位防烟分区的排烟风机应当启动,其余部分的排烟风机不启动  有补风要求的机械排烟场所,当火灾报警后补风系统应启动  
排烟防火阀自动关闭,可通过触点开关(串入风机启停回路)直接停排烟风机  消防控制室直接通过切断排烟风机的供电电源停风机  在排烟防火阀附近设置火警联动模块,将防火阀关闭的信号送到消防控制中心,消防中心收到此信号后,再送出指令至排烟风机联动模块停风机  在排烟防火阀附近设置火警联动模块,将防火阀关闭的信号由模块送至排烟风机控制柜停风机  排烟防火阀附近设置火警联动模块直接切断排烟风机电源供电停风机  
火灾自动报警系统自动启动  现场手动启动  消防控制室手动启动  系统中任一排烟阀开启,排烟风机、补风机自动启动  防火阀在280℃时自行关闭,并连锁关闭排烟风机和补风机  
火灾自动报警系统联动启动  通过电气控制柜手动启动  通过消防控制室多线盘远程启动  系统中任一排烟口或排烟阀开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动  系统中任一排烟防火阀开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动  
应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号  排烟系统中设置的任一 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开着火防烟分区和其他防烟分区的排烟阀或排烟口。  
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动  当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室  有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动  排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求  
现场手动启动  加压送风口联动开启  火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动启动  
消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、 自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态  消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、 电控挡烟垂壁、 电动防火阀、 常闭送风口、 排烟阀(口) 、 电动排烟窗的动作, 并显示其反馈信号  消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、 排烟风机的启、 停, 并显示其动作反馈信号  排烟自动控制方式: 由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启, 当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动  
手动开启风机,风机应正常运转2.0h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响  应当考虑送风,并不宜小于排烟量的30%  核对风机的铭牌值,并测定风机的风量、风压、电流和电压,其结果应与设计相符  在消防控制室手动控制风机的启动、停止;风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室  
现场手动启动  消防控制室手动启动  火灾自动报警系统自动启停  任一排烟阀开启时排烟风机自动启动  防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机  
排烟风机宜设置在排烟系统的底部  排烟风机应和其他风机合用机房  排烟风机与排烟管道上可以设有软接管  排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机  
排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开全部防烟分区的排烟阀或排烟口  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位  釆用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕  
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求  排烟风机的风量应考虑25%的漏风量  排烟风机必须采用钢制离心风机  排烟风机应设在风机房内  
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机  排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。  
当两个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机才能联动启动  当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动  当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机  有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动。  排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243--2002)的规定  

热门试题

更多