当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

符合排烟风机、补风机控制方式要求的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

现场手动启动  火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动启动  系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动  排烟防火阀在 250℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机  
现场手动启动  火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动启动  系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动  
、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5%  、开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%  、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的5%  、设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的30%  
火灾自动报警系统自动启动  现场手动启动  消防控制室手动启动  系统中任一排烟阀开启,排烟风机、补风机自动启动  防火阀在280℃时自行关闭,并连锁关闭排烟风机和补风机  
火灾自动报警系统联动启动  通过电气控制柜手动启动  通过消防控制室多线盘远程启动  系统中任一排烟口或排烟阀开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动  系统中任一排烟防火阀开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动  
防火分区Ⅰ的所有楼梯间、合用前室的正压送风机  防火分区Ⅰ的补风机  第二层防火分区Ⅰ第二防烟分区的所有排烟口  防火分区Ⅰ的所有合用前室上下对应的第二、三层的正压送风口  防火分区I的排烟风机
  
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动  当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室  有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动  排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求  
通过电气控制柜手动启动  通过消防控制室多线控制盘远程启动  通过火灾自动报警系统自动启动  系统中任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动  机械应急启动  
手动打开送风机,送风机开启的状态信号在消防控制室内有显示  手动打开送风口,送风口开启的信号在消防控制室内有显示  排烟风机入口总管上的排烟防火阀关闭后,排烟风机停机运转  模拟A防烟分区发生火灾,系统打开A防火分区内的所有排烟口  
送风机能现场手动启动  能通过火灾自动报警系统联动启动  能在消防控制室内远程手动启动  应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启停。  
叶轮旋转方向是否正确  风机的风量  运转平稳,无异常振动与声响  风机叶轮的动平衡  风机的外观
  
通过风机控制柜逐台启动送风机和排烟机,均应能够正常投入运行  通过消防控制室远程启动送风机和排烟机,风机能够正常启动  排烟防火阀处于常闭状态  手动关闭排烟防火阀后,控制室不需接收反馈信号  
通过风机控制柜逐台启动送风机和排烟机,均应能够正常投入运行  通过消防控制室远程启动送风机和排烟机,风机能够正常启动  排烟防火阀处于常闭状态  手动关闭排烟防火阀后,控制室不需接收反馈信号  
当两个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机才能联动启动  当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动  当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机  有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动。  排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243--2002)的规定  

热门试题

更多