你可能感兴趣的试题
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 出水管上应加设防水套管 消防水泵出水管变径连接时, 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关, 压力表量程在没有设计要求时, 不应低于其设计工作压力的 2 倍, 且不应低于 1. 60MPa 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础后安装完毕
阀门、止回阀、真空压力表 防水锤 连通水泵吸水管 连通水泵出水管的旁通管
管道重量要支承在泵体上 吸水管路应设支架和柔性接头 泵的出水管一般采用钢管,连接处均焊接 找正找平时应采用垫铁调整安装精度 泵的出水管上应安装异径管、闸阀和止回阀,并安装压力表,其安装位置应便于操作和检修
消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍 压力表应采用直径不小于5mm的管道与消防水泵进出口管相接 压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为﹣0.10MPa 压力表的直径不应小于100mm
消防水泵出水管压力表的最大量程应为系统工作压力的1.6~2倍 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表 消防水泵吸水管上的压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa 消防水泵出水管压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门
消防水泵出水管上安装的试水管管径为 DN50 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀 N50B 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 C 消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀 D 开启屋项试验消火栓后, 消防水泵自动启动并投入正常运转用时 50s 消防水泵自动启动后, 稳压泵继续运行
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管 消防水泵吸水管变径时应采用偏心异径管件并应采用管底平接 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应根据说明书的要求进行安装 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表
阀门、止回阀、压力表 防水锤 连通水泵吸水管 连通水泵出水管的旁通管